273
278
276
226
Strefa ekspertów HVACR

Ciąg wsteczny i developer.

Tu nie trzeba nic rzeźbić, tylko założyć sprawę cywilną i ten co te przewody kominowe odbierał będzie miał mokrą pupe

Temu co adbierał??? A temu co projektował to kto i za ile dał maturę z fizyki!!!

jak czytam, to tego nikt nie projektuje oprócz zaznaczenia miejsca w którym mają być prowadzone przewody-kominy. W erze oszczędności są rozwiązania, że w biurach i szkołach w okresach wiosna - jesień kiedy nie pracuje ogrzewanie to na okres nocy z porankiem wyłączana jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna a uchylane są okna i otwierane są zawory wywiewne przyłączone do kominów wentylacyjnych i budynek jest przechładzany, są kominy słoneczne z systemem hybrydowym gdzie działanie kominów wentylacyjnych wspomagane są przez wentylatory-nasady hybrydowe, a energia pochodzi od promieniowania słonecznego, która jednocześnie ogrzewa wnętrze górnej części komina wentylacyjnego i służy do ewentualne pracy wentylatorów w nasadch hybrydowych.

Miło poczytać ale w tym kraju to tylko teoria, jakiś czas temu projektowałem budynek magazynowo-biurowy na podobnych rozwiazaniach ale inwestor sprowadził mnie na ziemie. I teraz to dzieło zdobi tylko moj gabinet.


Napisz jaka jest różnica w wysokości pomiędzy tymi kanałami i jaką ma długość kanał wentylacji kuchni od kratki do wylotu w kominie.
Kanał w kuchni ma około 1,5m a w łazience ok 5m. Duza roznica wynika stad, ze nad lazienka jest jeszcze jedna dosc wysoka kondygnacja a nad kuchnia jest bezposrednio dach.

Wentylkowi przypomnę, że w lato górna część kominów na stropodachach i ponad dachem jest gorąca (nagrzany stropodach i kominy nad dachem przez promienie słoneczne) i dochodzi do tego jeszcze parcie wiatru na uchylone lub otwarte okna i swobodny przepływ wiatru przez wyloty prawidłowo wyprowadzonych kominów. Aby wentylacja grawitacyjna mogła działać dobrze to najpierw muszą być wysoko i na równy poziom wyprowadzone kominy wentylacyjne i wtedy wentylacja grawitacyjna dobrze działa i w lato i w zimę. Adamie walka z developerem takiego budynku jest trudna i wymaga założenia sprawy cywilnej przeciw projektantowi, kierownikowi budowy i nadzoru inwestorskiego oraz temu, co to odbierał - teraz jest to możliwe i się opłaca i nie ma na co się oglądać, bo teraz zarządcą twojego budynku jest ten sam developer i wszystko będzie przeciągał, czarował itp. i nic z nim nie załatwisz. W takiej samej sytuacji są twoi sąsiedzi mieszkający w twoim pionie lokalowym. Sprawdź przewody wentylacyjne jeszcze na szczelność. W twoim mieszkaniu wentylacja grawitacyjna nie ma prawa działać prawidłowo - wentylatorek w zimę nic nie pomoże bo jak zacznie dmuchać w zimę to spali się silnik od wentylatorka i wentylatorek będzie tylko przesłaniał przelot. Pamiętaj, że wdmuchiwane zimne powietrza podnosi wilgotność względną powietrza w mieszkaniu, co przy zimnych ścianach i oknach doprowadzi do szybkiego wykraplania się pary wodnej i powstania zarodników pleśni w zimnych narożach i nadprożach nad oknem.

Dzieki Gostek za info. Prawdopodobnie zrobie tak jak piszesz. Tylko dlaczego mam sie sadzic z projektantem i kierownikiem ? Chyba raczej z developerem bo to z nim podpisywalem umowe, zreszta w najblizszym czasie zamierzam skonsultowac sie z prawnikiem i dowiedziec jak to poprawnie zalatwic.
Co do sasiadow to faktycznie na moim osiedlu jest sporo osob ktore sie skarza na problemy z wentylacja ale albo im sie niechce nic z tym robic albo poprzestaja na montowaniu wiatraczkow albo lykaja tlumaczenia developera.

Czym szersza ława, tym lepiej, bo na procesie adwokat wszystkich przepyta i okaże się, kto z tej ławki jest najbardziej winny, bo developer może się wykręcić, że on wszystko zrobił, co projektant zaprojektował i drugi to ten, co to odbierał. Dokładnie sprawdź, za co jest odpowiedzialny kierownik nadzoru inwestorskiego i porozmawiaj ze swoimi niżej zamieszkałymi sąsiadami i złóżcie się wspólnie na rzeczoznawcę budowlanego.
Jak masz w kuchni kuchnie gazową to będziesz z rodziną stale podtruwany. Oni po prostu zafundowali ci kanał nawiewny. Z czego są wykonane kanały wentylacyjne ?

Z czego są wykonane kanały wentylacyjne ?
z cegły

jaka jest odległość tego komina od wyższej ściany budynku i zajżyj do otworu wywiewnego i sprawdź dokładnie czy to jest cegła czy są to pustaki ceramiczne wentylacyjne.

zajrzyj do kanału przy pomocy lustereczka i powinieneś u góry zobaczyć swiatło dzienne i sprawdź czy wymurowano go pionowo o przekroju 14/14cm, czy są jakieś przewężenia i zrób ewentualne zdjęcie od spodu aparatem cyfrowym.

Sprawdziłem kanał i nie jest on wykonany z cegły jak poprzednio pisałem tylko z jakichś kręgów betonowych o średnicy około 14 cm. Kanał jest drożny, na końcu widać światło. Jutro bede mogl wejsc na dach i sprawdzic odleglosc kominu od sasiedniego dachu.

Tylko ktoś, kto Ci źle życzy, doradza sprawdzać kanały wylotowe!!! Dla twojego i rodziny zdrowia i komfortu, ważniejsze są kanały nawiewowe!!! Może te sprawdź...?

ważniejsze są kanały nawiewowe!!!
Coz za fachowe okreslenie. To w tej szkole gdzie ucza innej fizyki ucza tez takich kwiatkow?

Sprawdź też drugi kanał ten dłuższy, bo wykonanie krótkiego kanału 1,5 metrowego jest proste, ale ten dłuższy kanał może już mieć wypływy zaprawy i posiadać przesunięte elementy betonowe, co by oznaczało że jest nieszczelny i jest to druga wada dyskwalifikująca wykonanie tego kanału jako kanału wentylacyjnego.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.