310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Dlaczego mam wsteczny ciąg w kratce po właczeniu okapu?

Dlaczego mam wsteczny ciąg w kratce wentylacji grawitacyjnej w kuchni po właczeniu okapu, który jest podłączony na stałe do niezależnej kratki? Dodam, że w oknach mam zainstalowane nawiewniki. Po wyłaczeniu okapu ciąg wraca do normy. Wygląda na to, że pomimo nawiewników zbyt mało powietrza dostaje się do mieszkania i okap "zaciąga" z niezależnej kratki. Czy rozwiązaniem jest tylko uchylenie okna?

Ja zamurowałem kratkę a w moim okapie na pionowym odcinku przewodu z okapu są szczeliny do wentylacji naturalnej. Gdy wentylator jest wyłączony działa wentylacja naturalna przez te szczeliny.
Jeżeli kuchnia posiada kuchenkę gazową to jednak musi być kratka na osobnym kanale w najwyższym miejscu pod sufitem.

Rozumiem, że kolejność jest taka : okap, wentylator, szczeliny, kanał wywiewny i co jak włączysz wentylator to powietrze nie wylatuje szczelinami spowrotem do kuchni ? A te szczeliny to duże ? bo żeby działa grawitacja to nie może być dziurka od klucza.

Oto przykład trafnie sformułowanego problemu, błyskotliwie przeprowadzonej analizy i podania chyba najlepszego z rozwiazań !!!. I to w dwóch zadaniach !
Gratuluję.

Czy Twój komentarz dotyczy wypowiedzi Bogdana, czy mojej?

Oczywiście że Twojej i na dodatek to wcale nie są żarty.

Czy okap musi być podłączony do innego przewodu wentylacyjnego niż
kratka podsufitowa wyciągająca powietrze z kuchni?
U mnie w kuchni jest dwa w jednym, czyli kratka na tym samym kominie
co okap. Dodam, że mam kuchenkę gazową. Nie posiadam nawiewników
okiennych.
Ale mam jeszcze jeden problem.
Mieszkam w przedwojennej kamienicy. Komin wentylacyjny kuchenny jest
jedynym w całym pionie (dlatego brak możliwości rozdzielenia okapu i kratki). Mieszkanie jest na parterze i komin o długości ok. 15 m. "zbiera" po drodze powietrze z pozostałych lokali znajdujących się nade mną. Z ciekawostek dodam również, że jest to jedyny komin wentylacyjny w moim
mieszkaniu. Do kuchni przylega ubikacja - poprzedni własciciel
zaadoptował spiżarkę. Kubatura ubikacji - 5m3, kubatura kuchni - 25m3.
W ubikacji jest wybity otwór wentylacyjny i umieszczono w nim wentylator o mocy 100m3/h . Na zewnątrz jest pionowa rura o przekroju 100mm i długości poniżej wentylatora 1m a powyżej 3m.
W drzwiach między kuchnią a ubikacją są otwory wentylacyjne.
Problem polega na tym, że wentylator w ubikacji nie daje rady wyciągać powietrza na zewnątrz. To znaczy - wyciąga, ale bardzo słabo i wiekszość zapachów przedostaje się do kuchni. Ponadto, kiedy jest wyłączony - powietrze nawiewane jest z zewnątrz do środka ubikacji i przez otwory w drzwiach - do kuchni. Podejrzewam, ze przewód wentylacyjny w kuchni dominuje nad tym z ubikacji. Podobnie jest z łazienką. Mieści się kilka metrów od kuchni, oddziela je przedpokój, a mimo to wentylator nie wyciąga powietrza (robiłem próby dymne).
Co w takim wypadku robić?
Czy można poprowadzić przewody wentylacyjne z tych pomieszczeń i podłączyć je do tego jednego, wspólnego przewodu wentylacyjnego w kuchni?
Czy wtedy powietrze wyciągane z ubikacji i łazienki nie będzie wtłaczane do kuchni?
Jak ewentualnie inaczej rozwiązać problemy z wentylacją tych pomieszczeń?

zapomiałem dodac: w kuchni wisi dwufunkcyjny piec CO - Beretta
czy może mieć on wplyw na ruchy powietrza w mieszkaniu?

Chłopie , masz przechlapane.
Najlepiej jak zmienisz mieszkanie.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.