Witam,
mam problem ze wstecznym ciągiem w piecyku łazienkowym. Jest to junkers bez świecy umieszczony w pomieszczeniu gospodarczym pod łazienką (domek), kanał spalinowy to izolowany komin stalowy zewnetrzny wys ok 3,5 m wyprowadzony przez ścianę (w ścianie b słaba izolacja a ściany niocieplone),wentylacja w pom obok, ale pomieszczenia są połączone bez drzwi. Przy niskich temp tak ok -8 pojawia się wsteczny ciąg, do tego stopnia że przyłapuje wodę w wężownicy. Pomieszczenie z piecykiem jest nieco niedogrzane czy to może być przyczyną?

Oczywiście że tak jeśli nei masz innego doprowadzenai powietzra do pomieszczeń. Ciąg grawitacyjny jest zależny od różnicy temperatur na obu końcach kanału wentylacyjnego. Jeśli masz wyższą temperaturę w jednym pomieszczeniu (co za tym idzie większą różnicę temperatur) wywoła to większy ciąg grawitacyjny a powietrze zaciągnie...no właśnie jeśli nie masz kanału nawiewnego - kanałem z drugiego pomieszczenia.

Ryszardzie! Gdyby była świeczka tak jak w starych junkersach, to ogrzewała by powietrze w kominie. To co masz i tak trudno nazwać kominem z uwagi na wysokość. Od lat wiadomo, że nawet dla spalin H ok 5 m idzie tylko na rozruch komina. Musisz ruszyć powietrze zastojowe w tej rurze. A u Ciebie gdzieś w mieszkaniu "lepiej ciągnie". Mogą więc to być: nawietrzaki w oknach, albo szpary w drzwiach na klatkę schodową z kaloryferami ( ogrzewana klatka schodowa ma zwykle najlepszy ciąg), albo inny komin. Ale taki każdy przypadek jest indywidualny. Przypadków jest wiele, a Ty masz tylko 1 życie, które zmarnowałeś ni studiując przepływów! Ciesz się, że piecyk Ci jeszcze nie zamarzł i że żyjesz. Bo specom znane są przypadki zamarznięcia wody w takim piecyku. Ale uważaj jak będziesz się mył w ciepłej wodzie, to spaliny mogą cię uśpić niepostrzeżenie- wystarczy spadek tlenu do ok 16-17%! A o to przy kubaturze łazienki nie jest trudno! Spalając 1 m3 gazu otrzymujesz 2 m3 pary wodnej + 1m3 CO2, o ile tak jak twierdzisz nawiew jest dobry. Gorzej jest gdy nawiew się pogorszy, to zabraknie tlenu i spalanie będzie niezupełne - powstanie czad. Tak czy tak pamiętaj mycie skraca życie! Myjąc się w zimnej wodzie mniej ryzykujesz!

Jak pisałem junkers jest w pomieszczeniu gosp POD łazienką, nie w łazience. A kubatura tegoż to ok 60m3.Po załączeniu piecyka ciąg już jest, a i zamarzł juz nie jeden raz. Co do wysokości, to fabryczna dok podaje min 2m od przerywacza ciągu, a kominiarz powiedział - może być, ale uchylajcie okno . Juz wiem, że to kwestia dapływu powietrza bo ogrzewanie co jest na węglu. Po uchyleniu okna w piwnicy wsteczny cią zanika i pojawia się słaby co prawda, ale właściwy. Dzięki "gościu" za podpowiedz.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.