316
305
Strefa ekspertów HVACR

Problem z wentylacją

Witam
Potrzebuje technicznej pomocy. Mam pudełko ze stali kwasówki 2mm o wymiarach w=192cm sz=65cm gł=23cm. W środku jest urządzenie które pobiera około 800W, chciałbym aby wewnątrz obudowy panowała temperatura około 40 stopni. Jak mogę wyliczyć ile wentylatorów trzeba zainstalować aby to wszystko było dobrze wentylowane. Zakładając że cała moc jest przekształcona w ciepło.
Z góry przepraszam jeżeli nie trafiłem z tym tematem na odpowiednie forum ale próbowałem już w wielu miejscach i nikt mi nie mógł pomóc.
Pozdrawiam wszystkich
Andy84

250m3/h

A bliżej, jak to wyliczyłeś ??

Oszacować to można na powiedzmy 150m3/h Dlaczego ? Bo z całej wydzielonej mocy ok. 150W stracisz na przenikanie przez obudowe (3m2x15degx3.5).Pozostałe 650W musi zaasymilować przepływający strumień ciepła, które podgrzeje sie o ok. 15-20deg.Oczywiście daj większy wentylator, o wydajności rzędu 200-300m/h przy sprężu rzędu 20 Pa. Powierzchnia wlotów powietrza to min 150 cm2.Na zewnatrz 20°C .1-2 wentylatorki łazienkowe.

To dosyć proste wyliczenie. Skoro w naszym klimacie otoczenie twojej skszynki może mieć +30 st to 250 m3/h przy 10st różnicy przeniesie 800 W.

Dziękuje za odpowiedzi, ale jeżeli byście byli uprzejmi napisać z jakich to wzorów wynika, do szkoły chodziłem bardzo dawno temu, nigdy nie zajmowałem się podobnymi problemami a teraz mój szef chce mieć wszystko na kartce :)
Pozdrawiam
Andy84

Sorry nie zalogowałem się

Ciepło właściwe powietrza

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.