310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Problemy z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu

Witam,

Mam pewien problem z wentylacją mechaniczną (rekuperacją) w mieszkaniu

Po zaprojektowaniu i wykonaniu okazało się, że instalacja generuje na nawiewnikach wysoki poziom hałasu:

Parametry instalacji:
1. Centrala Pro-Vent Mistral 250 Econo (4 biegi wysterowane przez sterownik)
2. Kanały są wykonane z przewodów stałych ocynkowanych (DN 100 i DN 80). Projektantka mówiła, że obliczenia hydrauliczne dopuszczają takie średnice)
3. Nawiewniki 190x190 prostokątne zamontowane są na skrzynkach rozprężnych wraz z przepustnicami ręcznymi (wszystkie elementy są firmy Klimat Solec)

Moje pomysły (i nie tylko) na poprawę pracy instalacji:
1. Zastosowanie innych nawiewników o lepszych parametrach redukujących szum o ile będą pasować na skrzynki rozprężne. Może znacie jakieś?
2. Zastosowanie tłumików na wyjściu i powrocie z centrali. Podobno wystarczy wstawić odcinek szerokiego kanał najlepiej elastyczny o średnicy np. DN 315

Uwaga: Nie ma możliwości wymiany instalacji na np. Flex. Wszystko jest już zabudowane.

Hałas w sypialni pojawia się już na I biegu (jest to uciążliwe nocą), natomiast na biegach wyższych hałas pojawia się również w innych pomieszczeniach. Czy istnieje możliwość pomiaru hałasu z nawiewników? czy są jakieś normy które to regulują?

Proszę o wyrażenie opinii i z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc (jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe dane dot. instalacji, schemat, rysunki, zdjęcia oczywiście podeśle na mail-a. Nie ma możliwości przesłania przez forum)

Pozdrawiam
Tomek

Nie ma co robić pomiarów. wentylacja nie może być słyszalna. U Pana jest źle zrobiona - Pan zadzwoni poprawimy.

Sam sobie panie B. odpisujesz? Dobrego leakrza Ci potrzeba.

:D Hehehe...
A wracając do zapytania, najlepiej jest porozmawiać na miejscu, tłumiki muszą być, albo przynajmniej kanał izolowany typu, np SONODUCT. Czasami nawet lepiej tłumią hałas niż tłumiki i wychodzi to taniej...

Ok. Tłumiki zastosuję tak jak Panowie piszecie np. Sonoduct. Jakiej długości i średnicy mają być? Wyjście z centrali jest o fi 125mm.

Co z nawiewnikami? mi się wydaje, że to też może być jakiś problem. Gdy zdjąłem jeden od razu było lepiej. Polecacie coś?
Pozdrawiam

Hałas powstaje gdy powietrze się rozpręża. Producent centrali już wyliczył V min powietrza w kanałach i Vmax - 127mm to 140cm2 - jeżeli teraz mamy 4 nawiewniki to kanały do nich powinny mieć po niecałe 40 cm2 czyli fi 70mm jak nawiewników jest 5 to po fi 60mm.
Powietrze wtedy ma najmniejsze opory i najcichsze przepływy - od 2 do 5 m/sek.
Skrzynka rozprężna - to jak do ustnika dołożyć drugą część trąbki.

Jeśli hałas jest mocny ( a o takim pisze inwestor), to żadne zamienniki typu flex sobie nie poradzą. Podłącz centrale na tłumikach elastycznych - kosztują więcej, lecz służą właśnie do takich zadań.
Np. taki:
http://www.wioldar.com/sklep/artykuly-wentylacyjne/173-tlumik-akustyczny-elastyczny-12-m-aku-comp.html

Przecież na zdjęciu jest kawałek izolowanego kanału spiro - który montuje się w celu zmiany częstotliwości rezonansowej! -

Widać, że ktoś tutaj nie montuje układów, tylko siedzi za biurkiem i czyta katalogi:) Ten kawałek flex-a zawiniętego wełną jest do d...y, dosłownie mówiąc. Co tam ma tłumić? Ja czegoś takiego używam do połączenia rurociągów, jak mam nietypowy kąt... Kanał typu SONODUCT ma perforację w środku (dziurki), później folię (bardzo ważne!!! bo jest coraz więcej firm i produktów bez-zwróć na to uwagę), wełnę i osłonę zewnętrzna.
Zastosuj jedną średnicę większą od tego co masz teraz na wyjściu z centralki (załóż redukcję), daj minimum 1 mb, najlepiej jakby się dało więcej i jak już masz rozciągniętą instalację to znowu zredukuj i połącz. Chyba, że np możesz zrobić kolektor z kilkoma wyjściami, zależy jak to wygląda na obiekcie...

Panie T.B. tak bardzo Pan się wszystkich czepia słownictwa, pozwolę sobie i ja:)
"Przecież na zdjęciu jest kawałek izolowanego kanału spiro"
Od kiedy to spiro używa się "w celu zmiany częstotliwości rezonansowej!"?:)
Pozdrawiam;)

I jeszcze jedno, jak Pan pisze, pozwolę sobie zacytować:
"proszę „wygooglować” sobie" SPIRO i zobaczyć jak wygląda;)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.