Wentylacje grawitacyjną można stosować w budynkach, gdzie 50% okien jest otwieranych, a to, dlatego, aby wielkością powierzchni otwarcia regulować siłę parcia, a tym samym wydatek nawiewu powietrza z zewnątrz do mieszkania łącznie z jego ujściem np: dwoma kanałami wentylacyjnymi kuchni i łazienki.
Co do temp. 15stC, to wyobraźmy sobie U rurkę z 5 metrowymi ramionami, gdzie w jednym ramieniu będzie stale 5 metrowy słup powietrza o temp. 288K, a w drugim ramieniu będzie stale ogrzane powietrze do 293K. Nacisk 5 metrowego słupa powietrza o temp. 288K jest równoważny naciskowi słupa powietrza o temp. 293K o wysokości 5,087, czyli różnica pomiędzy naciskiem 5 metrowego słupa powietrza o temp. 288K a naciskiem 5 metrowego słupa powietrza o temp. 293K równa się naciskowi słupa powietrza o temp. 293K o wysokości 0,087m. Prędkość swobodnego spadku z wysokości 0,087m wynosi pierwiastek z iloczynu 2 x 9,81 x 0,087 czyli prędkość swobodnego spadku z wysokości 0,087m równa się 1,3m/s, czyli prędkość wpływu powietrza o temp. 288K z zewnątrz do mieszkania z 5 metrowymi kanałami kominowymi przy temp. wewnętrznej 293K wyniesie 1,3m/s. Stąd, aby otrzymać wydatek 120m3/h dla mieszkania z 5 metrowymi kanałami wentylacyjnymi wystarczy mieć uchylone skrzydło okienne, aby powierzchnia otwarcia była większa od 257 cm2. Dokładniej licząc należy wprowadzić współczynnik korygujący prędkość o 0,5 wartości stąd powierzchnia otwarcia okna powinna wynosić 514 cm2, czyli gdy na dworze jest 15stC to należy mieć w mieszkaniu z 5 metrowymi kanałami wentylacji kuchni i łazienki otwarte wąskie skrzydło okienne o wys. 1,45m na szerokość 3,6 cm. Ale bez sensu jest to wszystko wyliczać gdyż wystarczy przylepić do kratek wentylacyjnych od ich wewnętrznej strony paseczki bibułki i tak ustawiać okna, aby bibułki skierowane były do wnętrza kanałów kominowych.