jak wentylowac fitness ?

witam serdecznie
Chcialbym zaproponowac wentylacje dla malego fitnessu: 2 salki po 55 m2 ok 3m wysokosci. W jednej jest silownia a w drugiej aerobik itp. Przyjmuje sie ze w obydwu salkach max bedzie przebywac po 10 osoba czasami w silowni wiecej. Naturalnie jescze 2 szatnie z przyszanica (po 2 oczka).
Naturalnie robienie centrali jest chwilowo niemozliwe ze wzg na koszty. Inwestor na chwile obecna nie jes w stanie. Czy sa jakiej systemy aby to zapewnic nie wchodzac w drastycznie koszty.
CZy ktos moglby mi pomoc z wentylowaniem tego i ew zagadnieniami prawnymi przy zatwierdzeniu koncepcji/projektu ... zapewne sanepid mialby cos do powiedzenia.
dziekuje z gory za pomoc.
pozdrawiam
Q

Rekuperatorek 20-30m3/h/osobę

Q napisał, że centrala (a więc rekuperatorek pewnie też) nie wchodzi w rachubę. Chociaż byłoby to rozwiązanie bardzo sensowne. Takie pomieszczenie jak fitness powinno mieć wentylację nawiewno-wywiewną. Czyli pozostaje dać wentylator wywiewny (lub parę mniejszych) i jakiś nawiewny. Ale to i tak wiąże się z kuciem ścian lub stropów, więc jeśli w przyszłości niedalekiej inwestor przewiduje montaż centrali, to czy kucie i bądź co bądź sporawy remont się opłaca? Tym bardziej obecnie, kiedy jest na zewnątrz zimno. Nawiew powinien mieć nagrzewnicę, a w wywiew powinien być tak usytuowany, zeby nikomu przez otwory w ścianach nie wiało. Tak więc trochę zabawy będzie. Chyba jednak lepiej powiesić rekuperatorek i dać pod sufitem w miarę estetyczne przewody z nawiewnikami. Pozdrawiam.

hmm Q nie napisał ze centrala nie wchodzi w gre ... cóż jedyne co moge poradzic to należałoby zrobić bilans powietrza (ile musi byc wywiewu z szatni i natrysków .. ect). Czy istnieje C.O. ? czy inwestor przewiduje chłodzenie ? Malutki projekcik ale zawsze ..

Sorki, ale jakie kucie? jeden otwór!

(Q)
dzieki .. mysle walsnei nad montazem w scianach typowych wiatrakow nawiewnych i wywiewnych. Najemcy posluguja sie norma ze stycznia 2004 ( studnia odnowy etc) gdzie jest malo wymian ok 50m3 na godz .. ciekaw jestem czy to przejdzie jesli by jaks komisja chciala to obejrzec.
Co do wentylacji to bedize chyba dlubanie w scianach lub montowanie czegos w stylu LG czy innych spraw na zewnatrz budynku ..taki typowy "wentylator" przysklepowy lub biurowy..tylko ze jescze nei wiem co to jest i wczy to zalatwiloby sprawe ew. czy warto ??
pzdr
Q

To po co się pytasz jak wybierasz i tak fatalnie. Przy 40 m3/osobogodzinę i 10 osobach czesć sali masz wyłączone.

zamiast wentylacji wiatrak ?!

(Q)no widac ze mące jak tylko sie da...
czy moglibyscie mi podac np typ urzadzenia zebym mogl sie przyjzec temu i jakos okreslic sobie polke cenowa przy takim zalozeniu ?
sam nie wiem jak za bardzo pytac bo to nie moja dzialka...
thx

Rekuperator na 20 ćwiczących osób to 9000 zł brutto (najlepszy) 3500 (najtańszy) ceny brutto 800 m3/h

Hej, doradzacze, przeczytajcie ROZPORZĄDZENIE w sprawie warunków technicznych (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)§ 147.p 1. i Recknagla 94/95 strona 73 i 74. A swoją drogą jak gościa nie stać na wentylację to niech zamknie biznes albo odsprzeda temu co może zainwestować. Wiecie ile jest inwestorów co chciałoby zrezygnować z wentylacji albo zrobić prowizorkę ?

"Rece i nogi" to żaden Gość tylko Gnom


>>dzieki .. mysle walsnei nad montazem w scianach typowych wiatrakow nawiewnych i wywiewnych.<<
Wiesz co? Taniej będzie, jak weźmiesz paru ruskich z bazaru kupisz im wachlarze i postawisz w drzwiach, zeby robili przeciąg.

Od 17 maja 2004r w pomieszczeniu do ćwiczeń jest wymagana klima lub went mechaniczna, minimum 50m3/h. A jeżeli coś nazwiecie siłownią to nawet 100m3/h na osobę ćwiczącą.
I kropka. O czym tu dyskutować? Należy spełnić wymagana jakie stawia ustawodawca. Jak kogoś nie stać to niech nie robi takiej inwestycji.

100 m3/h na osobę ? Ulżyło mi że to pisze prawnik nie osoba zanająca się na tym. I jeszcze jedno prawniku nie każda klima to wentylacja i nie każda wentylacja to klima. To we łbach takich prawników chodzą takie obiegowe pojęcia, że jak duszno to klimę. Tak zrobiono "anglikom" z UW w obiktach dawnego KC PZPR było duszno to założono klimę a wentli jak nie było tak nie ma.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.