316
305
Strefa ekspertów HVACR

Wentylacja i odprowadzanie spalin w 1 kominie???

chcialbym na pietrze jednorodzinnego budynku wstawic kominek i podlaczyc go pod komin ktory biegnie z kuchni na parterze. Komin ma 2 komory, pod jedna podlaczony jest okap kuchenny, druga wentyluje kuchnie. tak pomyslalem ze do jednej komory mozna bybylo wstawic wklad ktory odprowadzalby spaliny z kominka na pietrze. wklad m,niejszy, tak zeby komin mogl wentylowac kuchnię. Czy tak można???

Minimalna srednica wkładu do kominka to 150 mm, musi to być wkład z odpowiedniej stali, wkład taki jest duzo drozszy od zwykłego.
Jesli chodzi o przepisy to nie przypominam sobie aby było to wyraźnie zabronione, ale ... zwróć uwagę na kilka rzeczy :
1. Wkład nigdy nie bedzie w 100 % szczelny
2. brak mozliwosci wyczyszczenia części wentylacyjnej (kawki potrafią sprawnie zapchać komin wentylacyjny).
2. poprzez taki układ chłodzisz wkład dymowy kominka.

Taki komin trzeba przeliczyć, podaj wysokość od wkładu do wylotu komina oraz moc kominka (kW) a jak bedę mial chwilę czasu to przeliczę ci jaka musi być średnica wkładu.

pozdrawiam

Dzieki za dobre checi, al emoje pytanie bylo na razie teoretyczne, poza tym jestem teraz w pracy wiec nie podam ci wymiarow!!! Pozdraiwam

Chyba można do jednego kanału podłączyć kuchnię.
Ja tak mam: okap+wentylacja kuchni odsługuje jeden kanał poprzez specjalną kratkę kupioną w normalnym sklepie (czyli chyba można i zgodne z normami).

Chyba można do jednego kanału podłączyć kuchnię.
Ja tak mam: okap+wentylacja kuchni odsługuje jeden kanał poprzez specjalną kratkę kupioną w normalnym sklepie (czyli chyba można i zgodne z normami).

Nie mozna łaczyć wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną. Okap z odcinkiem kanału stanowi wentylację mechaniczną, kanał wywiewny - grawitacyjną. takie rozwiazanie jest zakazane w Dz. U. nr 75 z 2002.
Własciwym rozwiazaniem jest zastosowanie pochłaniacza bez bezposredniego odprowadzenia powietrza do kanału.

Niestety takie kratki są produkowane i niestety są stosowane. Ciekawe tylko kto je odbiera?

Ciekawy pomysł.
Nie wolno. Komin spalinowy kominka musi być oddzielny.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.