jaki powinien być strumień powietrza wywiewanego z WC (pojedynczy ustęp-jedna miska) w budynku biurowym? 50m3/h czy 30m3/h?Która norma o tym mówi?Dziekuje za ewentualną pomoc.
jaki powinien być strumień powietrza wywiewanego z WC (pojedynczy ustęp-jedna miska) w budynku biurowym? 50m3/h czy 30m3/h?Która norma o tym mówi?Dziekuje za ewentualną pomoc.
50 m3/h
a uzasadnienie?
a) "bo tak"
b) "norma PN..."
50 na miskę i 25 na pisuar - w normie jest 30 ale w budynkach mieszkalnych.
W budynkach użyteczności publicznej i zakładów pracy należy urządzić wc ogólnodostępne. W/w wartości wynikają z Dz.U z 2003 nr 169 poz. 1650. Budynek biurowy to też zakład pracy.
a uzasadnienie?
a) bo tak
b) norma PN...
Gdzie należy szukać PN
8 do 10 wymian powietrza czyli objętość WC x 8 razy minimum dla biura
jeżeli wiecej opsób to 10 wymian
Norm należy szukać w Polskim Komitecie Normalizacyjnym :)
50m3/h na 1 miskę ustępową. Skąd wogóle wziąłeś te 30 na miske? może dlatego, ze jedna osoba na kiblu siedzi? a na 1 osobe 30m3/h przypada? :) znałem takiego asa co tak liczył :)