Helena, jeżeli masz wentylacje mechaniczną wywiewną, to nie masz jednego pionu wywiewnego lecz minimum 2, a więc jeżeli wentylator dachowy się okresowo wyłącza lub jest zepsuty, to podciśnienie wytworzone przez drugi pion wywiewny będzie wysysał powietrze z przewodu zbiorczego pionu kuchennego - podejrzewam, że szczelinowych nawiewników powietrza nie posiadają mieszkania w tym bloku. Należy sprawdzić jakość przyłączenia otworów wywiewnych z przewodem zbiorczym, czy aby do mieszkania nie może być zassane powietrze z szybu technicznego w którym biegnie rura zbiorcza lub z szybu instalacyjnego gdzie biegną rury wodno - kanalizacyjne. Nie sądze, żeby rura zbiorcza wentylacji wywiewnej mechanicznej miała zbyt małą średnice i włączenie okapów (pochłaniaczy) w lokalach wytworzyło nadciśnienie, aby u ciebie na I piętrze, wydmuchiwało otworem wywiewnym kuchennym powietrze. Pochłaniacze przez prawie całą dobę są wyłączone i brak dopływu powietrza do głównej rury wywiewnej powoduje wzrost ciśnienia statycznego, a to także ma wpływ na pracę wentylatora dachowego itd. Żaden system wentylacji od grawitacyjnego po nawiewno - wywiewny mechaniczny nie będzie działał jak "fachowcy" go wykonają, a drudzy "fachowcy" to odbiorą.