316
305
Strefa ekspertów HVACR

Wentylacja mechaniczna w bloku - przesunięcie otworu wentylacyjnego.

Czy w bloku mieszkalnym z wentylacja mechaniczna, można przesunąć otwór wentylacyjny? To znaczy, do istniejącego otworu wentylacyjnego w ścianie doprowadzić około 1m przewodu, obudować płytą gipsową, a nastąpienie na tej zabudowie zmontować anemostat (zawory ppoz) do przedłożonego przewodu. Czy tka przebudowa jest dozwolona? Jeśli tak czy wymagane są pozwolenia/odbiory?

Możesz przewód przedłużyć o 1m i zabudować na nim anemostat. zaworu ppoż nie wolno ci zabudować na obudowie z g-k. Zawór ppoż ma być zamontowany w przegrodzie oddzielenia przeciwpożarowego. Jeśli szacht masz wydzielony ppoż, a chcesz zrobić takie przedłużenie, to trzeba zawór wymienić na klapę ppoż i dopiero przedłużać kanał.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.