wentylacja pokoju

Skrzydła okienne uchylno - rozwierane z funkcją rozszczelnienia i z ewentualnymi lufcikami mają tą przewagę nad szczelinowymi nawiewnikami zamontowanymi w górnych ramach okiennych lub w górnej części ścian zewnętrznych, że można je łatwo rozszczelnić lub zamknąć, gdy na nie zbyt silnie nawiewa wiatr oraz można rozszczelniać skrzydła okienne w wybranych pokojach czy w kuchni. Nawiewniki (nawietrzaki) powietrza montowane w ramach okiennych lub w ścianach zewnętrznych zapewniają napływ powietrza przez krótki 20-40 cm odcinek, co przy silnym wietrze powoduje powstanie gwizdu oraz szczelinowe nawiewniki są krótkimi mostkami termicznymi, w których dojdzie do wykroplenia się pary wodnej i do ewentualnego zamarznięcia wody, co całkowicie zablokuje przepływ powietrza. Niestety sporo wymienionych okien lub zamontowanych w nowo wybudowanych budynkach z wentylacją grawitacyjną nie posiada skrzydeł okiennych z funkcją rozszczelnienia lub takich skrzydeł okiennych z funkcją rozszczelnienia jest za mało do powierzchni (kubatury) mieszkania i nie pozostawia to zbyt dużego manewru dla użytkowników takich mieszkań i tutaj koniecznością jest zamontowanie nawiewników powietrza.
Rozszczelnione skrzydło okienne gdy nie ma kanałów wentylacyjnych lub kanały wentylacji grawitacyjnej są o wysokości niższej niż wysokość kondygnacji to rozszczelnione skrzydło okienne pełni rolę wentylacyjną gdyż dołem szczeliny zimniejsze powietrze wpada do pomieszczenia a górną częścią szczeliny powietrze ogrzane wypływa na zewnątrz mieszkania.
Dlatego jeżeli mamy możliwość doradzenia to powinniśmy doradzić, aby wymieniane okna lub montowane w nowo budowanych budynkach z wentylacją grawitacyjną miały jak największą liczbę skrzydeł okiennych z funkcją rozszczelnienia, które za razem powinny posiadać mechanizmy pozwalające w prosty sposób na ustawienie szerokości szczeliny i docisku przylgi takiego skrzydła okiennego do przylgi ramy okiennej. W takich mieszkaniach gdzie doszło do rozwoju zarodników pleśni w ścianach należy przyjrzeć się także ogrzewaniu i izolacji termicznej (mostki termiczne)
Janusz Rękas
kominiarczyk@rubikon.pl

Gdy nie ma właściwego ciągu, to razszczelnienie okien nie pomaga. Doświadczyłem to na własnej skórze. Mimo, iż mam wszystkie okna z funkcją rozszczelniania, to zimą miałem ogromne problemy z zagrzybionymi ścianami. Wystarczyło wstawić jeden wentylator o średnicy 100 w kanał grawitacyjny w łazience i po problemie dla mieszkania 72 m2.

Nie obawiasz się cofki z zagrzybinego kanału w kuchni?

No cóż, w mniejszym stopniu, niż np. z rurowego GWC po kilku latach użytkowania.
Zresztą cofki były też wcześniej, o czy świadczyły zapachy posiłków płynące od sąsiadów.
Rozszczelnione okna minimalizują efekt podciśnienia. Można też zamykać kratkę w kuchni, co i tak było konieczne z powodu j/w.

zorganizowana wymiana powietrza składa się z kilku elementów i niedociągnięcia w którymś z tych elementów doprowadzają do zbyt małej wymiany powietrza. Jeszcze pod rozwagę przypomnę, że punkt rosy dla powietrza o temp. +20stC i zalecanej w.w. 40% - 50% wynosi +6stC - +9,3stC, i bardzo często zdarza się, że w mieszkaniu nadproże nad oknem ma niższą temperaturę.

Pomiary z rury nic nie wykazał, podobnie jak w wentylacyjnych kanałach nadmuchowych, całe "bio" jest w kanałach mokrych , wyciągowych. W ramach cwiczeń robino badania stopnia zanieczyszczenia plesniami powietrza w pomieszczeniach.
Dopuszczalne poziomy wg Krzysztofika 200jtk/m3
wg Doleżała 300jtk/m3 wg PN89/Z-04111 to 100jtk/m3
W mieszkaniu było 9 jtk/m3 po włączeniu okapu kuchennego 640 jtk /m3 (cofka w łazience) po włączeniu wentylatora łazienkowego 2100 jtk/m3 (cofka w kuchni).

dlatego okna w mieszkaniu nie mogą posiadać jednego lub dwóch skrzydeł z funkcją rozszczelnienia lecz prawie wszystkie powinny posiadać taką funkcje.

zamontuje wentylatorek dachowy

Będzie wilgoć i ciepło w pod sufitem i w kanale, sucho i chłodno w strefie przebywania. Muchi pochwalą!

pokój jest na piętrze, łazienka na parterze - wydaje mi się, że ewentualny wyciąg mógłby miec miejsce tylko na piętrze - tylko, że tu nie ma żadnego tzw. pmieszczenia technicznego np. łazienki z dostepem do komina .
Okna w pokoju mam plastikowe, z rozszczelnieniem - nawiew ma, ale co z wyciągiem?
czy mogę jakiś wywiewnik/wyciąg powietrza zamontowac w pokoju? Cała para z parteru (tam jest min. kuchnia+ łazienka) oraz para a zpietra skrapla się na około okien i pod sufitem.

Tak naprawdę, coś takiego jak wentylacja pokoju, nie ma miejsca, mieszkanie, czy dom z kanałami wentylacyjnymi to jak naczynia połączone (od czasu szczelnych okien), tu pociągnie tam zassie... Albo spawę załatwisz kompleksowo albo zawsze coś będzie nie tak.

Rozumiem że przewód wentylacyjny biegnie przez I piętro i ma wyprowadzony wylot ponad dachem, a więc możesz w tym przewodzie wentylacyjnym na I piętrze pod sufitem wykonać otwór wlotowy i obsadzić w nim ścienny wentylator z zastawkami zwrotnymi i taki sam wentylator można obsadzić na parterze w łazience, coś na wzór systemu jednorurowego MAICO. Oczywiście jak pisał Tomek.dr, taki wentylator na I piętrze powinien stale pracować lub powinien posiadać włącznik który uruchamiałby wentylatory z określoną częstotliwością podczas doby. Ewentualnie, zamiast dwóch wentylatorków z zastawkami zwrotnymi możesz zamontować wentylatorek dachowy a w otworach wywiewnych na parterze i I piętrze możesz obsadzić zawory wywiewne, które można otwierać wg potrzeb łącznie z rozszczelnianiem okien. Wykucie na I piętrze otworu w przewodzie wentylacyjnym biegnącym od parteru i obsadzenie wentylatorków ściennych z zastawkami zwrotnymi lub wersja z wentylatorkiem dachowym i zaworami wywiewnymi jest najmniej ingerująca w strukturę budynku i jest tańsza od systemu z rekuperatorem.
Trzymaj się, bo rozumiem Gośka, że na parterze mieszka teściowa.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.