316
305
Strefa ekspertów HVACR

Wentylacja pokoju hotelowego

Witam,
Zastanawiam się jaka jest minimalna ilość powietrza wywiewanego z pokoju hotelowego z dwoma łózkami jedno osobowymi i łazienką (natrysk, miska ustępowa, umywalka)
Pokoje są na poddaszu i nie ma możliwości zrobić pełnej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, więc nawiewniki będą w oknach a wyciąg przez łazienkę.
Pozdrawiam

Nawiew na osobę minimum 30m3/h
Wywiew wg norm dla łazienki 50m3/h

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.