316
305
Strefa ekspertów HVACR

Problem z wentylacją-pomocy!!!!!

Witam!
Proszę o radę.Jestem właścicielem mieszkania należącej do wspólnoty mieszkańców zarządzanej przez firmę administracyjną.W łazience mam kocioł z zamkniętą komorą spalania (obsługuje c.o. i c.w.u.), w kuchni kuchenka gazowa z piekarnikiem elektr. W marcu była przeprowadzana kontrola kominów wentylacyjnych. W łazience komin wyciąga powietrze, natomiast w kuchni "dmucha" z komina - Pan wpisał w protokole chyba +0,3. Oczywiście w mieszkaniu są okna plastikowe. Jak uchylił okno w kuchni też troche dmuchało. W tym miesiącu dostałęm pismo od administratora budynku, że muszę usunąć usterkę- a w zaleceniach napisali mi, że musze ,,zainstalować nawiewniki w oknach o odpowiednim przekroju" w ciągu 14 od otrzymania pisma i przedstawić oświadczenie administratorce, że usunąłem usterkę. Okres gwarancji budynku minął. Blok ma 5 lat, mieszkam na 2 piętrze.
Co robić? Kto ma za to zapłacić - ja czy fundusz remontowy wspólnoty? Proszę o radę!

Hmm w zasadzie jeśli w budynku nie zostało nic zmienione na własną rękę powinien zapłacić administrator, ew. wspolnota - bo oczywistym jest ze okna byly szczelne ze komin spalinowy wyrzuca spaliny (wentylator kotła) natomiast grawitacja w kuchni - jak to grawitacja....projektant łatwo się wykpi że okna nie są rozszczelniane i wystepuje odwrotny ciąg. Obecnie nawiewniki okienne sa obowiazkowe

Obecnie nawiewniki okienne sa obowiazkowe
Mogę poprosić o akt prawny ?

Ale jakich argumentów mógłbym użyć? Co mam zrobić -wołać jeszcze raz kominiarza i "zmusić" go żeby napisał że jest OK??????????

Moze dokladniej powiem o co mi chodzilo:) Od 1 stycznia 2009 roku zmienily sie przepisy dotyczące szczelności okien i drzwi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, Poz. 1238) uległy zmianie wymagane parametry okien. Do końca 2008 roku przy dopuszczalnym współczynniku infiltracji 0,5-1,0 m3/(m*h*daPa2/3) okna mogą zostać wprowadzone do obrotu bez zapewnienia dodatkowego urządzenia nawiewnego, od 1 stycznia 2009 roku współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m*h*daPa2/3) zachowując jednocześnie treść § 155 ust. 3, który mówi, że w przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji, niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

Co do rady...hmm odwrocenie ciagu prawdopodobnie jest spowodowane przez zamkniete szczelne okna, ciekawe czy jest jakas nasada kominowa...byc moze ma tu znaczenie wiatr itd itp na odleglosc ciezko mi pomoc:)

Witaj problem prawidłowej wentylacji w twoim przypadku nie jest tylko u ciebie. To normalka wszystkie użądzenia domowe potrzebują tlenu piec gazowy kuchenka i jeszcze np piecyk gazowy. Widocznie ilość wentylacji u ciebie w mieszkaniu nie wystarcza na dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu i jest tendencja podczas pracy któregoś pieca do ciągu powrotnego w twoim mieszkaniu. Jest to nie stety prawidłowy bieg powietrza. Moja rada zamontować obrotową nasadę na kominie i założyć nawiewniki podokienne albo okienne i to powinno ,załatwić temat. Spółdzielnia raczej nie zwróci ci pieniędzy niestety. Pozdrawiam.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.