PROBLEM Z USTAWIENIAMI KMG-1

Witam serdecznie i proszę o pomoc. Zakupiłem piec KMG-1 (30 KW -dom o powierzchni 190m)z sterownikiem Perfekt, piec moim zdanie zbyt dużo pali (ok.80kg opału na dobę-przy temperaturze zadanej 50c - dom jeszcze nie zamieszkały). Cały czas w piecu jest dosyć duży ogień i regulacja ustawieniami niewiele zmieniła.
Prosze o podanie optymalnych ustawień dla pieca i na ile powinien być przytkany wentylator żeby nie posyłał ciepła w powietrze. Narazie paliwem jakie mu podaję jest eko-groszek.

Podaj jakie masz ustawienia na sterowniku i jakim opałem palisz.

Witampodaję ustawienia:1. korekta nocna -32. kor. ekonom. -65. moc kotła 100%6. ilość powietrza 32 % (przy większej ilości zmniejsza się powierzchnia palenia na palenisku)8. temp. CWU 45 c9. temp. zał. pompy 48 c10. zakres regulacji 2c11. czas całkowania 80 s12. wspł. pogodowy 80% (niemam czujnika pogodowego)13. obroty minimalne dmuchawy 18. obroty max. dmuchawy 85. czas ruchu podajnika 90s16. max. przerwa pracy 980 s17. min. przerwa pracy 20 s18. przerwa nadzoru 60 min19. czas nadmuchu nadzoru 30 s20. moc nadmuchu nadzoru 0$. histereza 3 cTemperatura ustawiona na piecu 50 c (na zewnatrz ostatnio raczej na plusie ), obecnie palę groszkiem (Kwk Kazimierz Juliusz) ale gdy wyschnie mi miał (kwk chwałowice) to chce przerzucić się właśnie na to paliwo.Z góry dziekuję za pomocpozdrawiam

Witampodaję ustawienia:1. korekta nocna -3
2. kor. ekonom. -6
5. moc kotła 100%
6. ilość powietrza 32 % (przy większej ilości zmniejsza się powierzchnia palenia na palenisku)
8. temp. CWU 45 c
9. temp. zał. pompy 48 c
10. zakres regulacji 2c
11. czas całkowania 80 s
12. wspł. pogodowy 80% (niemam czujnika pogodowego)
13. obroty minimalne dmuchawy
14. obroty max. dmuchawy 85
15. czas ruchu podajnika 90s
16. max. przerwa pracy 980 s
17. min. przerwa pracy 20 s
18. przerwa nadzoru 60 min
19. czas nadmuchu nadzoru 30 s
20. moc nadmuchu nadzoru 0$.
24. histereza 3 c
Temperatura ustawiona na piecu 50 c (na zewnatrz ostatnio raczej na plusie ), obecnie palę groszkiem (Kwk Kazimierz Juliusz) ale gdy wyschnie mi miał (kwk chwałowice) to chce przerzucić się właśnie na to paliwo.Z góry dziekuję za pomoc
pozdrawiam

Czy na tych ustawieniach kocioł osiąga Ci zadaną temperaturę? Czy jest całkowicie wypalony opał, czy nie zrzuca do popielnika żaru.Czy kocioł wchodzi w nadzór. Jaka instalacja CO - z zaworem 3D, (4D), czy bezpośredni obieg kotła na grzejniki.Czy możesz ustawić na kotle 60 stopni? Jaką masz temperaturę w domu. Na początku w nowym domu, który nie był ogrzewany może być dużo większe spalanie, choć sądzę, że przy tej powierzchni, i takich temperaturach zewnętrznych to trochę dużo. Czy grzejesz również bojler. Na początek spróbuj ustawić sterownik na wartościach fabrycznych. Skoryguj więc zakres regulacji na wartość 10 stopni, jeżeli wchodzi w nadzór, to zwiększ min. przerwę pracy na 30 a nawet na 40 sekund. Zmniejsz trochę moc kotła na około 80%. Poobserwuj spalanie i odpisz na moje pytania.
pzdr.

Kocioł osiąga temperaturę zadaną i węgiel jest raczej całkowicie spalany (nie ma sytuacji żeby żar spadał do popielnika).Palenie można podzielić na dwa cykle : w jednym podajnik podaje dość dużą ilość paliwa aby doszedł do temperatury zadanej a w drugim cyklu wchodzi w nadzór...i tak w kółko (niewiem czy to częste przechodzenie w nadzór jest właściwe).
Mam zawór 4D i na piecu mogę bez problemu osiągnąć temp. 60 c (tyle że spalanie odpowiednio większe).
Bojler narazie jest wyłączony z ogrzewania.
Zrobię na ustawieniach tak jak napisałeś tylko czy zakres regulacji nie za duży (podałeś 10 stopni)
Pozdrawiam

Jeżeli kocioł wchodzi w nadzór, to powinieneś zmniejszyć jego moc. Możesz to zrobić albo procentowo (np o "zjechać" do 60%), albo wydłużyć minimalną przerwę podawania do 40, 50, a nawet 60 sekund. Musisz to robić stopniowo, co 10 sekund i przez kilka godzin zaobserwować spalanie. Przy twoich ustawieniach lepiej zmniejsz przerwę podawania, bo przy zmianie mocy zmniejszy Ci się również ilość dostarczonego powietrza, a twierdzisz, że spala prawidłowo. Na kotle ustaw 60 stopni, a zawór 4D "przydław do temperatury, którą potrzebujesz mieć na grzejnikach.
Zapewniam Cię, że przy tych ^0 stopniach kocioł nie będzie palił więcej, a jest to korzystniejsze dla jego trwałości (korozja niskotemperaturowa). Na temat wchodzenia w nadzór są różne teorie, ale ja uważam, że bardziej ekonomiczna jest ciągła praca kotła w pobliżu temperatury zadanej bez wchodzenia w stan nadzoru. A zakres regulacji - wartość temperatury poniżej temp. zadanej przy której sterownik "zwalnia" pracę kotła, czyli zmniejsza obroty wentylatora oraz wydłuża czasy przerwy podawania. Przy Twoich ustawieniach 2 stopnie, 50 na kotle i wysokokalorycznym opale będzie wchodził w nadzór.
pzdr

Zeby korygowac min czas pracy trzeba obserwowac palenisko, jesli zar jest blizej popielnika to wydluzamy przerwe do 30 czy do 40 jesli zar jest blizej podajnika to skrocamy przerwe do 20 a nawet do 10. Mysle ze bledem jest zbyt mala regulacja proponowalbym 5, zbyt mala temparatura na piecu a za duza jego moc, proponowalbym moc dac na 60 i moc pieca tez podniec do 60 stopni. Ja mialem podobny problem, bo dom nowy nie ocieplony jescze w tej chwili ogrzewam jakies 170 m a piec to kmg-1 35KW, temp na piecu 60 stopni, moc 57% powietrze 30% min przerwa pracy to 20 s, piec pracuje w tep ok 60,5 stopnie i nie wchodzi w nadzor. moim problemem jest to ze mam pelno sadzy na dachu i to mnie wkurza najbardziej pale ekogroszkiem z juliana, co robic zeby dach nie byl czarny? z gory dzieki za rady

A dodam jeszcze ze przez pierwszy tydzien palil mi 60 kg na dobę, teraz wychodzi jakies 30 kg na dobę

Mam taki problem moj kmg-1 35KW z perfect T spala mi jakies 60 kg na dobe, ogrzewam jakies 170 m jeszcze nie ocieplone, dom jest nowy jeszcze nie zamieszkany, rozumiem ze nowy dom "bierze" wiecej ale wydaje mi sie ze 60 kg prz takiej temp to zaduzo, szczegolnie ze pale nim prawie 2 tygodnie, pale ekogroszkiem niby z juliana ale badziewie jakies, pelno opoki po spaleniu i do tego mokry jak cholera. moje ustawienia to, te najwazniejsze:
temp zadana 60stopni, zawor czterdrogowy
6. powietrze -30%
5. moc kotla 56%
9. temp. zalaczania pompy co 48 stopni
10 zakres regul. 5
16. max przerwa 1400s
17. min przerwa 20 s
i tak sprawdzajac po przez klawisz informacji piec pracuje tak w momencie dojscia do temp. zadanej czas przerwy 150 sek czas podawania 58 sek. I tak jesli wydluze mu min. przerwe do 30 sek to czas przerwy wydluza sie do 200 sek i przez dobe spalil mi tyko 45 kg:-) i tak zastanawiam sie teraz czy wydluzyc mu min przerwe do 40 sek. czy wydlzyc mu max przerwe np do 1500 sek, z tego co slyszalem ta przerwa podawania powinna przy tem zadanej oscylowac w granicach 300 sek zeby palil odpowiednio, chcialbym poprostu zeby spalal mi te 30 kg na dobe, poradzcie cos, z gory dzieki.

witam żeby zmniejszyć spalanie dużo pomaga przestawienie łapy tam są cztery dziury ustaw na drugą od środka pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.