310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Montaż "splita" - przepłukanie, czy pompa?

W elastycznych przewodach którmi połączona jest butla z gazem R140a + manometr + zbiorniczek na olej + podłączenie do zaworku w jednostce zewnętrznej. Pozdrawiam

??? a co się miało z nim stać? miał wejść do układu, a w przewodach pozostać próżnia?

takie montaze z instrukcji klimatyzatora koncza sie tym ze dlugo nieporzyja

a pompe próżniową z agregatu ze zjebanej lodówki to nie łaska zrobić? i za darmo;) i mamy podciśnienie -30 bar a z drugiej strony +30 bar. wystarczy pomyśleć..

JA tylko sie zastanawiam jak czytam jak ci montezy z bialowierzy montoja po 10 sztuk klimatyzacji co oni zrobia jak zaczna sie te klimy sypac.Podejrzewam ze znikna przestana odbierac tel i radz sobie gosciu sam,bo ich wiedza konczy sie na wcisnieciu zaworku i odkreceniu zaworu.
A prawdziwe firmy nie musza sie niczym martwic
Ja osobiscie ciesze sie jak to czytam bo juz wielu klientow takich monterow z teczka dzwoni i prosi o zamontowanie nowej klimy juz nie wazne za ile tylko zeby byla sprawna i w razie czego serwis sie zjawil ,mial narzedzia czesci zamienne i przedewszystkim wiedze
Prawdz nie ma wielkiej filozofii zamontowac tu macie racie
Ale w cene za montaz osoba odpowiedzialna dolicza zawsze pewna kwota za to ze bierze staly nadzor nad urzadzeniem.Zawsze wtedy dzwonisz serwis przyjezdza i robi ale klient za ta gotowosc musi zaplacic
Pewnie mozan zrobic za 300 zl wziac i zniknac tylko czy to sie klientowi oplaci

cholendarnie drogi montaż ? powiedz mi ile czasu trwa zamontowanie klimy ? wiesz może ? ile kosztuje roboczo godzina w naet małej firmire która ma do opłacenia male biuro samochód zapłacić zus podatek kupic nowe sprzet zarobić na siebie i wspomne o zysku nawet 500 zł to tak dużo ? a że jest to 3/4 ceny splita to co skoro robią go chinczycy za psie pieniadze ( jak zresztą wszystko ) jak policzysz sobie wszystko to wyjdzie że trzeba dołożyc do interesu , moze należy w " castoramie" przy zakupie płytek ceramicznych zapytać się czy ta cena nie jest czasem z montażem ????????????

Ostatnio kupiłem klime 2,6kW od importera na R410a
Moc sprężarki 0,8kW. Podobny w supermarkecie był tańszy, lecz przy 2,6 kW moc sprężarki była 1,2 kW, jest to tylko 400W, lecz przy 10h pracy przez 20 dni daje już różnicę 80000 W (80kWh)*0,5zł to jest 40zł różnicy w prądzie, niby niewiele, ale ten z supermarketu był tańszy tylko o 130 zł, więc już po jednym sezonie używania trzeba więcej z prąd płacić za badziewie z supermarketu.
Pozdrawiam tych co uwielbiają supermarkety

Panowie instalatorzy oraz amatorzy, klima z http://arbiter.pl/galeria/klimatyzacja działała dobrze przez 4 sezony letnie i 3 zimowe. Na razie działa, zobaczymy jak się zachowa w 2010

Witam wszystkich.
Tak czytam i czytam, i oczom nie wierzę, bo jeśli ktoś choć odrobinę uczył się fizyki to musi się mocno śmiać z tej dyskusji o wilgoci, parze wodnej i utracie czynnika chłodzącego.
Przy średnicach rur 3/8 i 1/2 i długościach 2-3 metrów całkowita zawartość powietrza w nich to 150-250 ml. Przy 100% wilgotności (co trudno uzyskać :-)) zawartość pary wodnej to 2-5 mg (nie mililitrów, tylko miligramów). A w praktyce ta wilgotność względna wynosi 40-60%. Czyli max. 1 mg wody, czyli kostka 1mm x 1mm x 1 mm. Czy to może zniszczyć sprężarkę??? Więcej jest w agregacie wilgoci pozostałej po montażu. A w zaślepionych przewodach producent zostawia powietrze osuszone...
Druga kwestia dotyczy utraty czynnika chłodzącego - wydmuch nawet kilku litrów w fazie gazowej to utrata max. kilku gramów z prawie kilograma czynnika. A przeważnie wynosi ona kilkadziesiąt-kilkaset cm3. Pomijalny szczegół.
Zaraz podniosą się głosy o utracie składnika lotnego z mieszaniny azeotropowej. Czy po roku przez mikronieszczelności nie ucieka przypadkiem najbardziej lotny element mieszaniny? A i tak układ chodzi kolejne lata, bo nikt nie wymienia całego czynnika co 3 czy 6 miesięcy.
Jeśli gdzieś błądzę, to proszę o MERYTORYCZNĄ polemikę. A jeśli nie, to chwała Adamowi i jemu podobnym.

Kurcze, ten post ciągle jeszcze żyje, toż to ponad 5 lat.
Kolego "liczacy", jak lczę 2x~7m to mi wychodzi około 1000ml objętości wewnętrznej, a nie 250. Do tego doliczyć trzeba jeszcze moim zdaniem pojemność wymienników. Oczywiście to wciąż mało przy załaożeniu, że w 1kg powietrza jest tylko ok. 10g wilgoci (25stC; 50%). Problem z wilgocią w rurociągach pojawić się może wtedy gdy będą na tyle zimne, że po ich otwarciu wykropli się na ich wewnętrznej powierzchni woda z powietrza. Swoją drogą ile potrzeba wody żeby zamrozić (zatkać) kapilarę lub TZR? 1l, czy może wystarczy 1ml? Wiem, wiem - klima normalnie nie zchodzi z odparowaniem poniżej 0stC.
Tak przy okazji, woda nie niszczy sprężarki. Ona powoduje, że z oleju robi się maź, która nie rozpuszcza się w freonie, a więc nie smaruje sprężarki.
Moim zdaniem większym problemem jest powietrze które zostaje w układzie. 1 - 2 dm3 to będzie kilkanaście procent w skraplaczu, a to już dużo.
Na koniec - nie sądze, że wszyscy producenci klimatyzatorów się zmówili i w swoich instrukcjach montażu, bez zasadnie każą wykonać "próżnię" i to jeszcze przez stosunkowo długi czas.

Tania klima do samodzielnego montażu z szybkozłączkami z próżnią w rurkach za 1300zł do pomieszczeń 70m2 i nie trzeba bulić 800 zł za montaż !!!

http://www.sklepdesa.pl/klimatyzator-do-samodzielnego-montazu-desa-ds-12-ch-nascienny-moc-35kw35kw-p-1061.html

Powyższa klima jakoś nie napawa mnie optymizmem.. A co z serwisowaniem i gwarancja?? To istotne szczegóły. Chyba lepiej kupić w sprawdzonym sklepie internetowym.

A jakby zrobić próżnie starym agregatem od lodówki?

dziala jeszcze klima adama?

pozdr.

fizyka mówi że przeganianie powietrza z układu czynnikiem ma sens i jest skuteczne,bo przecież R407C jest około 40razy gęściejszy od powietrza (R410a 60razy) i działa na powietrze w układzie jak tłoczek pchając je w kierunku zaworka-wystarczy go na kilka sekund otworzyć i po bólu....nawet jeśli w układzie coś nam tej wilgoci pozostanie to resztę zrobi filtr odwadniacz.A fachowcy od klimy o swoją robotę bać się nie muszą bo na samodzielny montaż i tak decydują się nieliczni.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.