T. Brzęczkowski
Coś z czytaniem ze zrozumieniem nie tak?
95% dotyczy sprawności całego systemu i prawdę mówiąc sam do takich danych podchodzę ostrożnie ponieważ na ogół dotyczy to warunków wręcz labolatoryjnych.
Co do pytań:
1 - http://www.wymiennikgruntowy.pl/skutecznosc-wymiennika-miesiecznie,pl,0.html , warto się temu przyjrzeć i przeanalizować.
2 - w żadnym punkcie nie ma mowy o GLIKOLOWYM wymienniku, cały czas rozmawiamy o wymienniku gruntowym a w gruncie wilgoć naturalna występuje.
3 - tylko w maju 2007 było ich 3 patrz http://www.wymiennikgruntowy.pl/skutecznosc-wymiennika-miesiecznie,pl,0.html
4,5 - mam wrażenie że geotermia jest Panu całkowicie obca, może watro tym się zainteresować.
Pozdrawiam
-Nie sprawność systemu a centrali. Znakomita większość montowanych central od w/w mistral duo 400 rotory , czy z wymiennikami firmy Recair (Atlantic, Stork...) mają sprawności sporo powyżej 90 % . Tak więc zimą gwc nie ma sensu. Podgrzanie wstępne powietrza spowoduje, że cieplejsze powietrze opuści rekuperator.
zostaje lato.
- Jeżeli teraz przyjmiemy, że sprawność danego wymiennika w centrali jest 95% przy określonym strumieniu powietrza, to o ile optymalnie musi być większa powierzchnia wymiany w gwc przy tym samym strumieniu? Przecież jeżeli temperatura powietrza w gwc zrówna się z temperaturą gruntu to większa powierzchnia jest nieporozumieniem.
- Aspekt podniesienia temperatury gruntu przez gorące (27-30stC)powietrze przepływające przez gwc
Pisze Pan, że te sprawy są mi obce, więc proszę napisać
- ile kW odda każde 100m3 powietrza gwc w lipcu i sierpniu
http://www.wymiennikgruntowy.pl/skutecznosc-wymiennika-miesiecznie,pl,0.html na podstyawie podanego wykresu.
- ile kWh potrzeba by podgrzać m3 ubitego piasku o jeden stopień i utrzymać to prze sezon korzystania latem z gwc?