316
305
Strefa ekspertów HVACR

dym papierosowy w pubie

Poszukuję podpowiedzi na temat urządzeń oczyszczających powietrze m.in. z dymu papierosowego ( pubu, z możliwością rozpylania zapachu). A najlepiej gdyby dało się połączyć to z klimatyzacją. Czy jest to mozliwe? . Gdzie takie urządzenie kupię (producent, przedstawiciel producenta). Jaka jest skuteczność takich urządzeń? orientacyjny koszt zakupu? PROSZĘ O WSKAZÓWKI.

Najlepszym sposobem na usunięcie zapachów jest sprawnie działająca wentylacja z prawidłowo zaprojektowanym przepływem powietrza w pomieszczeniu, minimum 6 wymian (przy przeciętnej wysokosci pomieszczenia 3,5 m), może być ze schładzeniem powietrza. Obawiam się, że każdy inny sposób bedzie tylko półśodkiem.

Prawie się zgadzem z "Gnom'em"
ale są urządzenia filtrujące pochłaniające dym i inne zapachy cena chyba ok 2500zł z tym że to nie oznacza że jak zapali 10 osób to nie będzie czuć dymu ale po paru godzinach nie bedzie czuć że palono w tym pomieszczeniu wentylacja jest bardzo dobra ale energochłonna chyba że zastosujesz rekuperator i zwykły klimatyzator typu split to będziesz zadowolnny jeżeli jesteś jednak zainteresowany urządzeniami filtrującmi to podaj kontakt do siebie

Prawie się zgadzem z "Gnom'em"
ale są urządzenia filtrujące pochłaniające dym i inne zapachy cena chyba ok 2500zł z tym że to nie oznacza że jak zapali 10 osób to nie będzie czuć dymu ale po paru godzinach nie bedzie czuć że palono w tym pomieszczeniu wentylacja jest bardzo dobra ale energochłonna chyba że zastosujesz rekuperator i zwykły klimatyzator typu split to będziesz zadowolnny jeżeli jesteś jednak zainteresowany urządzeniami filtrującmi to podaj kontakt do siebie

Sufitowe filtry eletrostatyczne .które całkowicie i skutecznie usuwają zapach i dym
Zobacz www.koss.pl/filtry elektrostatyczne tam przeczytasz o takich filtrach i zobaczysz ceny
Co do wentylacji - to musisz sobie zapewnić - bo inaczej nawet filtr Ci nie pomoże- swieże poiwtrze w pierwszej kolejności - pamietaj min 30m3/h na osobę

słyszałam o wprowadzaniu zapachów do instalacji wentylacji - ale bez konkretów; gdzie można uzyskać o tym szczegółowe informacje ? choćby gama zapachów ? skład i właściwości fizyko-chemiczne preparatów które na pewno nie będą bez wpływu na osadzanie sie zanieczyszczeń w kanałach wentylacyjnych; jaki jest sposób dozowania ? pozdrawiam. Beata.

Wprowadź zakaz palenia dla gości a dla nałogowców i zrób kącik palacza przy toalecie i po problemie.
A po ile sprzedajesz browar w swoim pabie? Jeśli poniżej 6 PLN to chętnie odwiedzę.

Czy dobrze rozumiałam ? Jeżeli w pubie siedzi 5 klientów i palą to wystarczy że doprowadzę 150 m3/h (kanał grawitacyjny wspomagany wentylatorkiem) i zamontuję 1 (?) sufitowy filtr elektrostatyczny (o wydatku ?) to gwarantyjesz że nie będzie czuć dymu.

Do usuwania dymu nie nadają się filtry elektrostatyczne tylko z węglem aktywnym, pozdrawiam

Tak. Jedyny skuteczny sposób eliminacji dymu papierosowego to - ZAKAZ PALENIA.
Można też spróbować z okapami nad każdym stolikiem.

Istnieją filtry pochłaniające zapachy i dym papierosowy, niestety zawierają wkłady z węglem aktywnym a on ma dość specyficzny zapach i nie każdy go toleruje, ponadto one wymieniają do kilkuset m3 na godzinę a to za mało.
Jedynym rozwiązaniem jest skuteczna wentylacja z rekuperacją.
Podaj kubaturę lokalu i ilość miejsc to dobiorę Ci urządzenie i podam przybliżoną cenę.

jest to około 70 m2, na 50 miejsc, wysokość około 2,20

niech ktoś sprawdzi w warunkach technicznych ... - jak jest 2,20 wys. to wogóle nie można zrobić tam papu czy biura, prawda ? podaj adres ! [naślemy na ciebie Sanepid]

Z sanepidem jest wszystko OK. Czekam na oferty

Przepraszam że odpowiadam dopiero dzisiaj ale byłem trochę zajęty.
Wysokość jest problemem gdyż lokal ma małą kubaturę, maksymalna wymiana powietrza może wynosić 1500m3/h, co przy 50 osobach palących spełni dolną granicę normy 30m3/h na palacza. Będzie to jednak uczucie przeciągu. Proponuję rekuperator naścienny typu RIND 4, jest to użądzenie montowane w ścianie zewnętrznej, na zewnątrz jest kratka nawiewna i wywiewna a wewnątrz dwa króćce do rur 315mm, jedna nawiew druga wywiew. Możesz je rozprowadzić wzdłuż przeciwległych ścian - niska wysokość. Urządzenie wymienia na 3 biegach odpowiednio 350, 450, 550m3/h, ma także funkcję tylko wywiew i wtedy oba wentylatory wywiewajż powietrze na zewnątrz do 900m3/h.
Zakładam że to wystarczy gdyż nie wszyscy palą i nie zawsze jest pełne obłożenie, ponadto ten system będzie kosztował z montażem około 6 000zł, co nie jest kwotą wygórowaną.
Najważniejsze odzyskuje on z powietrza wyrzucanego na zewnątrz do 70% ciepła, każda zwykła wentylacja tak wychłodzi lokal że zrujnują Cię koszty ogrzewania. eżeli to rozwiązanie Cię zadowala mapisz to na forum i podaj e-meilowy wyślę więcej informacji.
Pozdrawiam Maks

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.