dobór kratki nawiewnej

Mam kilka pytań:
Mając dany strumień powietrza i oczekiwaną prędkośc wypływu obliczam powierzchnię- wychodzi mi około 0,04m2 powierzchni przy prędkości 0,3 m/s i wydajnosci objętościowej 42,2m3/h, ale za nic w świecie nie mogę z monogramów odczytać oporów dla takich kratek (zbyt mała wydajność i mała prędkośc:], niemieści sie na monogramie)Pomożecie???:D

Więc opór na kratce również bedzie znikomy. I raczej nie wpłynie na prace całej instalacji jeśli jest prawidłowo policzona.

tak ... tylko co jesli tych kratek jest 800 (bo jest to nawiew w amfiteatrze- pod fotelami)??

mam nadzięję, że nie chciałeś sumować oporów wszystkich kratek do wyznaczenia sprężu wentylatora...?

a dlaczego "gość" uważasz , że oporów od kratek nie trzeba sumować, zakładasz że są pomijalnie małe?

Jeśli masz 800 kratek przez które kolejno przepływa powietrze (to samo) to jak najbardziej sumuj, tylko ani ja ani zapewne nikt na tym forum takiej instalacji dotad nie widział. Mysle ze jeszcze się taki nie urodził co by taką instalację zaprojektował. Chociaż kto wie, co tam się lęgnie w obcych głowach.

Jeśli masz 800 kratek przez które kolejno przepływa powietrze (to samo) to jak najbardziej sumuj...
Czy widzieliście kiedyś instalację, w której powietrze przepływa przez kolejne kratki???? Co za brednie...
Kratka jest elementem zakańczającym instalację i powietrze po przejściu przez kratkę dostaje się już tylko do pomieszczenia. WNIOSEK - kratki ustawione są równolegle, a nie szeregowo więc ich oporów NIE MOŻNA sumować!!!!!!!
W celu wyznaczenia sprężu wentylatora musimy znaleźć tzw. magistralę czyli "gałązkę" instalacji o największym oporze (najcześciej jest to najdłuższa gałązka licząc od kratki do wentylatora) i taki opór musi pokonać wentylator.
W pozostałych "gałązkach" instalacji należy już tylko dławić nadmiar sprężu wentylatora za pomocą przepustnic lub regulatorów przepływu np: http://jajomat.republika.pl/ALDES/MR.pdf

Wiesz co "gość" gapa ze mnie (a kończyłem pompy i turbiny :( ale na co dzień nie zajmuję się projektowaniem ...ale i tak gapa ze mnie)..ale poza pokonaniem oporów tej "najtrudniejszej gałązki" to trza by jeszcze uwzględnić wydajność potrzebną do pchnięcia powietrza w te "łatwiejsze" ..czy jakoś tak...dobrze kombinuję "gościu"?

do gość - a tak poważnie projektant (gość) - widzę że na tym forum trzeba pisać dosłownie, bo nawet wśród projektantów znajdują się ludzie, którzy nie umieją czytać ZE ZROZUMIENIEM.
przeczytaj jeszcze raz mój post - cały, a potem się wypowiadaj
jesli nadal nie bedziesz rozumiał to ci wytłumaczę jak pięciolatkowi :)

Ja pisałem tylko o wyznaczeniu ciśnienia dyspozycyjnego wentylatora, które wystarczy do pokonania oporów CAŁEJ sieci (bo skoro ciśnienia wystarczy na magistralę, to oczywiście na resztę instalacji również...).
Jeżeli chodzi o wydatek, to ten chyba wyliczysz w inny sposób :) - zależny od kryterium jakie przyjąłeś np. krotność wymian, min. ilość powietrza na osobę, zyski ciepła potrzebne do odprowadzenia itp.
Jak będziesz miał wydatek i ciśnienie to w prosty sposób dobierzesz wentylator, ale z tym to już chyba sobie poradzisz... :)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.