cześć koledzy,
Proszę was o pomoc w następującej sprawie. Na jakie prędkości dobiera się kratki transferowe - np kratka między przedsionkiem WC i WC (nawiew do przedsionka WC z umywalkami i wywiew z kabin WC).
Z tego co wiem ogólnie kratki wywiewne dobieramy na ok 2m/s w przekroju netto.
Obiło mi sie o uszy że kratki transferowe dobiera się na 1 m/s netto!!??
Nie chciało mi sie w to wierzyć ale sprawdziłam w programie doborowym Haltona i wychodzi że kratka transferowa ma duuuuuużo większe starty ciśnienia niż kratka nawiewna/wywiewna przy tym samym przepływie.
Czy ktoś z wykonawstwa może to potwierdzić.
Czy ktoś może powiedzieć jak mierzy się labolatoryjnie spadek ciśnienia na takiej kratce?
Moje pytanie zrodziło się bo leży przede mną projekt w którym wiele jest takich sytuacji:
mamy pomieszczenie z którego wywiewamy 120m3/h powietrza przez zawór przeciwpożarowy a nawiew/napływ powietrza realizowany jest przez zawór o takiej samej średnicy poprzez transfer z pomieszczenia sąsiedniego (korytarza). I tutaj jestem już pewna że jest błąd projektowy bo zawór ppoż transferowy powinien być na pewno większej średnicy niż zawór podłączony do kanału. Ale o ile większy?