Zmiana z R22 na 407C

Czy zmieniając czynnik w układzie z R22,na R407 C trzeba wymienić olej .Jeżeli tak to na jaki.
Pozdrawiam

zmiana oleju to nie wszystko , zalecane jest płukanie układu
pozdr

procedura polega na przezbrajaniu ukladu chlodniczego i należy przy tym zachować ostrożność.Wymienić należy zawór rozprężny , filter osuszacz , olej w zależności od sprężarki
(czy scrol, tłokówka, itp.) wiadomo że standartowe sprężarki pracujące na R22 w zasadzie napelniane były olejem mineralnym . Kolejną sprawą jest ściągnięcie resztek starego czynnika chlodniczego oraz oleju sprężarkowego, napelnieniem azotem , próżnia , napelnianie czynnikiem chłod.Polecam pracę ukladu ok. 60h a następnie powtórzenie tego cyklu jeszcze raz .Przy wymianie na R407 C należy liczyć się z niewielkim spadkiem wydajności chłodniczej. Gdy wystąpią problemy pisać na forum . powodzenia.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.