310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Z 22 na 407c ?????

Mam pytanie jak sie ma klimatyzacja na r22 i klient chce ja przerobic na 407 czy bedzie to chodzic po zmianie oleju czyszczeniu i napelnieniu 407c ??

.....rzeżbienie w g.....

no wiem ale.. klient sie upiera...a ruszy to normalnie ?? mial ktos do czynienia z takim przypadkiem? skraplacz wytrzyma?

ten przykład to akurat droga przeróbka,ale jak ktoś sobie życzy.Demontaż j.zewnętrznej,wewnętrznej,wymiana oleju itp.ponowny montaż.Ho ho,a o skraplacz to bym się najmniej martwił.

Można 417 bez wymiany oleju ....

Można 417 bez wymiany oleju ....

z R22 na R407C nie będzie chodzić. być może przy dużej dozie szczęścia ruszy, ale rozleci się po sezonie. skraplacz to pikuś, ale sprężarka...

zamiennik za R22 - R422 ( MP 29) bez wymiany oleju i po kłopocie

Dzieki wszytkim za doradztwo, zobaczymy co dalej klient wymyśli. Pozdrawiam

proponuje rozwiązanie Mitsubishi. Filtr pochłaniający resztki szkodliwych substancji + resztki oleju z przewodów. Średnice przewodów mogą zostać bez zmian.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.