316
305
Strefa ekspertów HVACR

Zmiana czynnika R22 na R419

Uprzejmie proszę o informację na temat wymiany R22 na R 419
czy powoduje duży lub znaczący spadek wydajności chłodniczej ( klimatyzacja)

Porównanie R22 do R419A (Forane FX 90):
Ciśnienia:
- dla dużej schładzarki do mleka: R22 (ciśnienie ssania 4,4 bar, tłoczenia 15 bar); a R419A (odpowiednio 3,8 i 13,5 bar)
- dla układu klimatyzacyjnego sali komputerowej: R22 (ciśnienie ssania 4,6 bar, tłoczenia 13,8bar); a R419A (odpowiednio 4,6 i 14,2 bar)
Temperatura tłoczenia jest niższa:
- dla wspomnianej schładzarki do mleka: R22 86 st.C; a R419A 62 st.C
- dla układu klimatyzacyjnego sali komputerowej: R22 60 st.C; a R419A 47 st.C
Wyższe są temperatury ssania o około 2-5 st.C (lepsza wydajność i niezawodność układu).
Więcej informacji na www.termo-schiessl.pl
Pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.