Jaki jest spadek mocy chłodniczej po wymianie czynnika R22 na R407C ?. Czy wogóle wystąpi znacząca zmiana ?.
Dzięki za pomoc :-)
Jaki jest spadek mocy chłodniczej po wymianie czynnika R22 na R407C ?. Czy wogóle wystąpi znacząca zmiana ?.
Dzięki za pomoc :-)
Proponuję zastosować R419A. To nowy czynnik - zamiennik typu drop-in za R22, nie wymaga przeróbek ani wymiany oleju. Więcej info - napisz: michal@prozon.org.pl. Fundacja PROZON nie sprzedaje tych czynników, ale może was skierować do dystrybutora.
Michał Dobrzyński, PROZON
Spadek mocy przy wymianie R22 na R407C powinien wynosić około 5%. Ładunek R407C jest wiekszy od R22 o jakieś 5-10%.
Powodzenia
czytaj na stronie: http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie/projektowanie.asp?ID=2260