315
268
305
Strefa ekspertów HVACR

R22 dropin??

Cy ktoś ma praktyczne doświadczenia dotyczące wymiany czynnika R22 na inny (dropin)?
Co ze spadkiem wydajności urządzenia? Zmiana temperatury skraplania?
Wszystko co można znaleźć to teoretyczne rozważania i marketingowe reklamówki producentów czynników chłodniczych.
Mówię o np. R424A lub R421A (czy jest dostępny w Polsce?)
Tomasz

R421A nie jest jeszcze dostępny w Polsce.
Na naszym rynku są:
R417A - klimatyzacja
R419A - klimatyzacja
R422A - chłodnictwo średnio i niskotemperaturowe
R422D - chłodnictwo średnio i niskotemperaturowe, chillery
R424A - chłodnictwo średnio i niskotemperaturowe
R427A - chłodnictwo średnio i niskotemperaturowe
Spadek wydajności urządzenia czy zmiana temperatury skraplania zależą od wielu czynników i w różnych układach będzą się inaczej kształtować.
Są już przykłady udanych konwersji z naszego kraju - zamienniki się sprawdzają i działają. Nasza firma ma praktyczne doświadczenia z kilku konwersji.
Więcej informacji: tel. kom. 663 493 604

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.