R22 dropin??

Cy ktoś ma praktyczne doświadczenia dotyczące wymiany czynnika R22 na inny (dropin)?
Co ze spadkiem wydajności urządzenia? Zmiana temperatury skraplania?
Wszystko co można znaleźć to teoretyczne rozważania i marketingowe reklamówki producentów czynników chłodniczych.
Mówię o np. R424A lub R421A (czy jest dostępny w Polsce?)
Tomasz

R421A nie jest jeszcze dostępny w Polsce.
Na naszym rynku są:
R417A - klimatyzacja
R419A - klimatyzacja
R422A - chłodnictwo średnio i niskotemperaturowe
R422D - chłodnictwo średnio i niskotemperaturowe, chillery
R424A - chłodnictwo średnio i niskotemperaturowe
R427A - chłodnictwo średnio i niskotemperaturowe
Spadek wydajności urządzenia czy zmiana temperatury skraplania zależą od wielu czynników i w różnych układach będzą się inaczej kształtować.
Są już przykłady udanych konwersji z naszego kraju - zamienniki się sprawdzają i działają. Nasza firma ma praktyczne doświadczenia z kilku konwersji.
Więcej informacji: tel. kom. 663 493 604

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.