pytanie jak w temacie - jak zamienic R22 na R407c - bo słyszałem, że można i to bez wiekszych problemów...
pytanie jak w temacie - jak zamienic R22 na R407c - bo słyszałem, że można i to bez wiekszych problemów...
Wystarczy mieć stacje odzysku "ściągnąć" R22 do butli (oddać póżniej do utylizacji) i napełnic wg wagi R407C.
Wasnie rozpoczęam prace w dziele wentylacje i klimatyzacje. Nigdy wcześniej nie zajmowaam się takimi sprawami, co powinnam wiedzieć??
Tak z ciekawości gdzie pracujesz?
Nie mogę psuść renomy firmy ;)
Pewien jestem, że nie popsujesz. Nie da się.
tylko przy rozruchu po takim natełnianiu nie dawaj żadnej gwarancji na poprawną prace :) !!!!!
tylko przy rozruchu po takim natełnianiu nie dawaj żadnej gwarancji na poprawną prace :) !!!!!
a nie trzeba płukac instalacji?
Aco z polejem ,wydaje mi się że powinien być wymieniony.
A co z zaworem rozprężnym?.
no tak... na razie więcej pytań niż odpowiedzi, ale i tak dziękuję.
miałem do czynienia z takim przypadkiem, spaliła się sprężarka , praktycznie nie do dostania...wykonawca zapewnił mnie, że jednostka wewnętrzna i instalacja może pozostać a jednostkę zewnętrzną da już na 407c...no i tak czyscił, odciągał że nowa jednostka pracowała około 6 godzin po czym poleciała sprężarka w tej nowej jednostce...pogoniłem
Wymiana czynnika R22 na R407 wiąże się z koniecznością wymiany oleju w sprężarce, dobrze było by wypłukać instalację z pozostałości starego oleju (najlepiej wymienić instalację co jest oczywiście kosztowne przy dużej instalacji). R407 należy napełniać cieczą (odwrócić butlę zaworem w dół) ale po mału, żeby nie zalać sprężarki. Oczywiście o robieniu wcześniej próżni nie wspominam. Jeśli jednak wymiana oleju czy instalacji jest kłopotliwa lub niemożliwa to proponuję zastosować zamiennik typu drop-in FX 90 (R419A), ma bardzo zbliżone parametry do R22 i nie trzeba wymieniać oleju. http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie/projektowanie.asp?ID=2260