Klima obsługująca serwerownię (LG LS-M3061AL, 8,2kW), ma linię freonową poprowadzoną na dach, gdzie jest jednostka zewnętrzna, kanałem kominowym (ok 15 m). Wykonawca położył nieizolowaną rurkę cieczową. Jest ona zimna (nie mierzyłem ale na oko poniżej 10 st.C), wykrapla się na niej woda i z kanału po ścianie spływa do pomieszczenia. Niestety jest już po gwarancji. Jaka może być przyczyna i co z tym można zrobić. Podejrzewam, że jest zamało czynnika R419 w układzie, ale rzeczywista wydajność chłodnicza, którą liczyłem, jest na poziom znamionowej.
Przy okazji chciałem się trochę podszkolić. Kupiłem nawet "Technikę klimatyzacyjną dla praktyków" Gazińskiego. Zakup jest niestety nietrafiony a z tym "dla praktyków " w tytule, to chyba przesada. Wdzięczny byłbym za podowiedż odnośnie bardziej przystępnej literatury.
Pozdrawiam