Czy sa takie zalecenie ?
Czy sa takie zalecenie ?
taka sama jak dla wentylacji
!!! Przecież wentylacja ma stały strumień, a ogrzewanie powinno być regulowane temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach!
Widzisz Brzęczu jak się nie znasz. Nigdy nie słyszałeś o regulacji jakościowej nie? Że można np. zmniejszyć/zwiększyć temperaturę zasilania czynnika z zachowniem stałego strumienia powietrza.
a skąd ma się znać skoro jest elektrykiem ?:)
co to jest temperatura zasilania czynnika chłodniczego , czy zasilanie to odpowiednia nazwa ?
prawidłowo ...temperatura zasilania chłodnicy/ nagrzewnicy lub temperatura czynnika chłodniczego/grzewczego
a jak pomieszczen jest kilka i mają zmienne potrzeby cieplne (chłodnicze) w różnym czasie?
To dobre pytanie, wiec jak to jest z tymi predkosciami? po 4 odpowiedziach ciagle trudno wyluskac jakies liczby.
mw i mikx ? tokolejne wcielenia debila brzęcza!!! Już sam sobie kretyn zadaje pytania!
S... R...
No to brzęczku Ci wyjaśnię:
zalecane prędkości na kanale dolotowym do nawiewnika- max 4m/s.Magistralne w zleżności od obiektu i przebiegu trasy -4-10m/s. W wentylatorni przemysłowej nawet do 12-15 m/s.
Odnośnie regulacji: masz ustalone straty ciepła indywidualnie dla wszystkich pomieszczeń. Określasz dla nich wymagany przepływ powietrza dla stałego dt np 5K. Jako że zmiana strat ciepła w okresach przejściowych jest proporcjonalna dla wszystkich pomieszczeń (dla nich wszystkich zmienia się ta sama tzew.) regulacja temperatury w pomieszczeniach polega na zmianie tylko jednego parametru - temperatury powietrza nawiewanego która jest taka sama dla wszystkich pomieszczeń. I to jest właśnie regulacja jakościowa.
Już wielokrotnie Ci powtarzałem abyś wybrał się na studia albo przynajmniej z uwagą przeczytał podręczniki dydaktyczne zamiast muratora. Może kiedyś się do tego przekonasz.
Nie wiem czemu mnie Pan wywołuje ? Nie musi mi Szanowny Pan nic wyjaśniać!!! od lat stosuję z powodzeniem ogrzewanie nadmuchowe. Jest niedrogie i super sterowalne. Pomiar temperatury i dopasowanie strumienia ciepłego powietrza realizowane jest mikroprocesorem z dokładnością do poniżej 0,1 stC w każdym pomieszczeniu przy płynnej regulacji strumienia! Bardzo daleko Szanownemu Panu do takich wyników!!
Czy szanowny Pan mógłby mi przesłać ofertę na ten niedrogi system VAV...z danymi technicznymi? Jestem napradę bardzo zainteresowany.
Na jaki obiekt Pana interesuje system z super precyzyjną modulacją strumienia ciepłego powietrza, z indywidualną do każdego pomieszczenia regulacją temperatury w zakresie od 7 do 30 stC o histerezie do 0.1st. i stałym wydatku wentylacji?
Tematy na forum