PN "Akustyka budowlana" - Poziom dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi dla "Pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za wyjątkiem pokoi w oddziałach intensywnej opieki medycznej" w dzień 30 dB w nocy 25 dB. Sugerowana prędkość powietrza w kanałach ok 5,5 m3/h - to zapewnia komfort.
Poza wszystkim dziękuję za taki szpital, gdzie instalacje wentylacji robi sie "na oko". Tłumiki nic nie dadzą, hałas pochodzi nie od centrali nawiewnej a z tytułu zbyt dużej prędkości powietrza w kanałach. Dodatkowo podejżewam, że wykonawca w ramach oszczędności nie zamontował przepustnic regulacyjnych na ciągach kanałowych a jedynie na kratkach nawiewnych i tłumi przepływ powietrza w miejscu wykotu (K1+P), co dodatkowo powoduje powstawanie hałasu na kratkach najbliższych centrali.
Centrala ma wydajność 3500 m3/h ale przy jakim sprężu, czy jest to spręż dyspozycyjny, czy zamontowanie dodatkowych tłumików nie spowoduje brak sprężu na końcówce ciągu i do ostatnich kratek powietrze po prostu nie dotrze itp, itd.
Nic dodać, nic ująć, oszczędności wychodza bokiem.
A`propos, co na to SANEPID, BHP i inne instytucje, którym rzeczona instalacji podlega odbiorom.