system nie wyreguluje się sam !!,
przy 15% porcentach wydatkiu nominalnego efekt będzie taki, że z najbliższych względem centrali nawiewników będzie dawało 80% wydatu nominalnego (czyli 5x więcej niż zakładamy), a z najdalszych 3% ( czyli 5x mniej)
Odnośnie systemów, regulatorów i przepustnic.
przepustnice zwykłe stosujemy tam, gdzie wydatek jest zawsze taki sam.
Regulatory VAV stosujemy tam gdzie zmieniamy wydatki - jak np. w tym biurowcu - ustawiamy automatykę tak, żeby np. wszystkie regulatory w nocy trzymały 15% wydatku nominalnego i tak będzie.
Regulatory CAV ( stałego wydatku) stosujemy gdy w systemie VAV pojawiają sie pomieszczenia dla których wydatek ma być niezmienny. Czyli mamy jakieś pomieszczenie ( np. serwerownia) gdzie przez całą dobę ma być taki sam wydatek i tam dajemy regulator CAV.
Uwagi i pułapki:
Regulatory VAV większości producentów działają w zakresie 2-10 m/s w kanale ( czyli w tym przypadku musiałbyś dać 10m/s dla wydatku dziennego) w tej chwili Hidria jako jedyny ( z tego co wiem) producent ma regulatory które działają od 0,5 m/s
Regulatory CAV generuja duże spadki ciśnienia, żeby poprawnie działały ( zwłaszcze te najtańsze plastykowe- mieskzowe p. VFL troxa ) - trzeba liczyć około 100-200 Pa, regulatory CAV metalowe 50 Pa
Jeżeli chociaż w jednym miejscu zastosujemy regulator wszystke równoległe odejścia muszą też być wyposażone w regulatory ( CAV lub VAV - zaleznie od potrzeb) w przeciwnym razie instalacja będzie niemożliwa do wyregulowania.
Przed każdym regulatorem musi być kawałek prostego kanału ( najlepiej 3 średnice)
Pozdrawiam i w razie pytań prosze mnie śmiało męczyć - produkujemy regulatory, więc możemy pomóc w doborze i sprawdzeniu instalacji:
mariusz.szczepkowski@hidria.com