316
305
Strefa ekspertów HVACR

sprzeglo hydrauliczne dla ukladu 2 chillerow 135kW kazdy

witam,
prosze o pomoc w dobraniu sprzegla hydraulicznego dla ukladu dwoch chillerow po 135kW kazdy, temp 15/10, glikol30%. Kazdy z chillerow ma w pakiecie pompe obiegowa.
Jak zwymiarowac takie sprzeglo?? tzn srednice sprzegla? Z obliczen wyszedl mi przeplyw laczny rzedu 51m3/h, wiec przy predkosci w sprzegle ok. 0.45m/s srednica kroccow dolotowych powinna byc ok DN200.
pozdrawiam.

Ja przeważnie dobieram sprzegla ze strony www termenu. W tabeli sprzegiel jest podany max przeplyw dla danego sprzegla, wybierasz sprzeglo dla którego max przeplyw to 50m3/h i po sprawie.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.