Jak obliczyc moc nagrzewnicy wodnej chlodzonej wentylatorem?

Majac dane np.
Temp zasilania woda : 80 st C
Temp powrotu wody 40 st C
Pojemnosc ukladu wodnego 3 litry
Powierzchnia rur w nagrzewnicy okolo 2 metrow kwadratowych
Przeplyw powietrza ok 1300 m3/h (wentylator)
jak to obliczyc orienracyjnie?
Pozdrawiam

potrzebny jest przepływ wody.

Albo temp. powietrza przed i za nagrzewniną

Albo idź skończ studia na mechanicznym . Niewiem jak można zajmować się czymś o czym się nie ma pojęcia...

Przeplywu nie znam , a ile powinien wynosic by moc nagrzewnicy byla 25-30 kW ?
Pozdrawiam

Zmierz temp. przed i za nagrzewnicą.Przepływ powietrza masz wiec mozna moc wyliczyc:
Q = V x q x Cp x (t1-t2)

co to jest nagrzewnica chłodzona wentylatorem???

NIe mam dostepu do fizycznej nagrzewnicy wiec pomiar temp powietrza niestety odpada.
Ale mam przeplyw wody
2200 litrów / godzine
Ile zatem wyjdzie moc tej nagrzewnicy (chociaz orientacyjnie) ?
Pozdrawiam

2200l/h to 2.2m3/h
Q = V x q x Cp x (t1-t2)
Q=2.2/3600*1000*4,19*(80-40)=102,4
Dla przepływu powietrza masz
1300 m3/h i dt 40 masz
Q = V x q x Cp x (t1-t2)
Q=1300/3600*1*1,2*40=17,3kW
Wiec coś ci źle podali ten przepływ wody bo przy takim przepływie masz podgrzane powietrze od - 20oC do 216oC

Witam
Zapraszam na csw.biz.pl napewno coś dobierzemy.

Czy Waldek chce żebyś mu coś dobierał ?
Szanowny Waldku. Po pierwsze do czego potrzebna Ci wiedza o mocy wymiennika czyli w czym problem ?

Czy Waldek chce żebyś mu coś dobierał ?
Szanowny Waldku. Po pierwsze do czego potrzebna Ci wiedza o mocy wymiennika czyli w czym problem ?

szanwony Panie Waldemarze - nie wiem skąd sie Pan urwał. ale obliczenia ilości energi potrzebnej żeby podgrzać np. litr wody o ileśtam stopni robiło się w podstawówce... Nie chce być złośliwy, ale dla każdej innej substancji wzór jest ten sam czyli Ciepło właściwe X masa x deltaT ...ciepło właściewe można wygooglać jednym kliknięciem. Pomnóż sobie przez przepływ i masz wynik... Tak na marginesie to te wszystkie dane skąd masz tekie równiótkie??

A ty "m." z czego się urwałeś ? Nie masz się czego czepiać to czep się tramwaju. To że Waldek nie potrafi policzyć mocy nie znaczy że się z czegoś urwał, ma problem ale nawet nie wiesz jaki a krytykujesz. Nie każdy studiował termodynamikę. Ty też raczej jej nie studiowałeś skoro nie wiesz że do obliczenia mocy wymiennika potrzebne są 3 równania które muszą się zgadzać.
Następnym razem zastanów się 3 razy zanim coś napiszesz.
Fakt, nie jesteś złośliwy tylko beznadziejny.

nie wiesz co studiowałem, więc sie nie wymądrzaj... może sie czepiam bo mam dość sprzątania burdelu po kolesiach co kończyli inżynierie środowiska i inne budowlanki?? i nie mają pojęcia o podstawach termodynamiki.. bo jak można nazwać kolesia który ma uprawnienia budowlane i nie wie że powietrze cieplejsze " idzie: do góry, a zimniejsze na dół, jak mu podasz pojęcie "delta T"- to jakbyś gadał z małym pieskiem - bardzo mądre oczęta, ale nic nie rozummie... że już zjawiskach typu efekt coandy nie wspomnę... Z tymi trzema równaniami też się nie wychylaj bo to nie o to pytali... facet zadał pytanie na poziomie obliczenia pola koła i to jest problem. Bo skoro nie ma dostępu do nagrzewnicy - to zakładam , że chce na odległość coś zaprojektować, albo sprawdzic co spieprzył- a jeśli mamy takich projektantów to gratuluję systemu edukacji...
A pomijając wszystkie nasze przepychanki - sprawdzic wymiary - znaleźć coś podobnego w katalogu i mamy moc - tak robią nasi producenci- większość nawet nie bada swoich urządzeń, tylko patrzą co ma konkurencja i twierdzą że mają to samo..., chyba że szef zarządzi, że mają być lepsi od konkurencji, to się dodaje 20%...

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.