273
274
226
276
Strefa ekspertów HVACR

sprzęgło hydrauliczne - po co?

Do jakiego celu służy sprzęgło hydrauliczne w instalacji wody lodowej. Zaprojektowane jest ono między chillerem a odbiornikami.

przewaznie do zmniejszania temperatury zasilającej na obiegi odbiorników.
A jakie masz tam odbiorniki?

Mam tam fancoile, belki i chłodnice w centralach. A nie mozna od razu wyjść z temperaturą właściwą? Niemam teraz projektu przed oczami ale chyba belki i chłodnice mają temperaturę 16/18 st.C a chłodnice 7/14. Sprzęgło jest przed wszystkimi odbiornikami.

przepraszam za pomyłkę. Chciałem napisać że fancoile maką 7/14st.C

z temperaturą wlasciwą mozna wyjsć, ale nie na belki bo bedzie kapać z sufitu. min 14/17 (czyli powyzej temp punktu rosy) ale to zalezy jeszcze od zysków wilgoci w pomiesczeniu...
"Sprzęgło jest przed wszystkimi odbiornikami"
Chodzi Ci o to ze przed kazdym odbiornikiem masz zawór trojdrogowy?

tylko przed belkami jest podmieszanie

Sprzęgło hydrauliczne zastosowane zostało zapewne z powody zmiennego przepływu w instalacji, rozdzielenie na obieg pierwotny i wtórny zabezpiecza pracę całego układu.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.