Ciagłe zapowietrzanie kaloryferów na poddaszu użytkowym

Witam!

Problem polega na ciagłym zapowietrzaniu się kaloryferów na poddaszu użytkowym (to juz bedzie 3ci sezon grzewczy).

Na wstepie podam szczegoly dotyczącę instalacji:
1. system otwarty z kotlem mialowym wyposazonym w sterownik oraz podajnik slimakowy.
2. Do ukladu podlaczone sa grzejniki aluminiowe:
PARTER
- ganek 8 segmentów
- kuchnia 10 segmentów
- salon 2x12 segmentów
- pokój 10 segmentów
- pralnia 5 segmentów
- garaż 7 segmentów
PODDASZE UŻYTKOWE:
- 1 pokój 12 segmentów
- 2 pokój 10 segmentów (grzejnik ma zamkniety zawor gdyż pokój jest nad kotłownią i ściana od komina grzeje całe pomieszczenie)
- sypialnia (zapowietrza sie)
- łazienka drabinkowy duży (zapowietrza sie)

Ponadto do układu na osobnej pompie podłaczone jest wodna instalacja podlogowa. 5 obwodów:
PARTER
- ganek, korytarz, kuchnia, łazienka (zamknięte zawory)
PODDASZE
- łazienka (działa poprawnie)

Naczynie wyrównawcze jest zamieszczone na strychu ponad poddaszem. Na wysokości ok. 1,5m ponad najwyzszym zasilajacym zaworem kaloryfera na poddaszu (konkretnie kaloryfera z lazienki). Naczynie jest podlaczone do powrotu (w szafce poddasze z rozdzielaczem). Pojemnosc naczynia wynosi ok. 15l. Zmierzylem obwod oraz długość naczynia (obwod 103cm dlugosc 50cm) uwzgledniajac otulilnę z pianki wychodzi mi te 15l.

Pondto kazdy kaloryfer jest wyposazony w zawor z termoregulacja.

Pompy do kaloryferow jest ustawiona na 3ci bieg. Pompa do ukladu podlogowego jest aktualnie wlaczona (ale robilem proby z roznymi ustawieniami tych pomp i nie bylo zmian, tzn. wymienione grzejniki nadal zapowietrzaly sie).
Oczywiscie woda do naczynia uzupelnialem.

Nie mam pojecia co zrobic aby pozbyc sie tego problemu.
Kaloryfery na gorze masymalnie w ciagu dwoch dni zapowietrzaja sie i slychac chlupiaca w nich woda.

Kontakt bezposredni do mnie minicki(malpa)poczta.fm

a nie zaciąga Ci zbiornik wyrównawczy wody?? jak wysoko jest od ostatniego grzejnika?? jak za mały to daj jego odpowietzrenie do góry, to powinno pomóc

Jest okolo 1,5m wyzej od ostatniego kaloryfera. Nie wiem czy zaciaga mi wode, jak to sprawdzic? Sprawdze to odpowietrzenie i dam do gory tak jak Pan radzi.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.