310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Kaskadowy system chlodzenia procesora

1 stopien:
Aspera T2178G
skraplacz xxx kw
zawor rozprezny: cpev
czynnik chlodniczy: r507
akumulator cieczy na ssaniu/wymiennik ciepla pomiedzy ssaniem a tloczeniem
miedzystopniowy wymiennik ciepla: plytow
2 stopien
Aspera T2178G
czynnik chlodniczy: etylen (eten)
wykozystane 2 zwoje ze skraplacza jako dochlodzenie tloczenia
zawor rozprezny: kapilara 0.8mm - 2.3m
dwa wymienniki na ssaniu (jeden przed drugi za miedzystopniowym wymiennikiem)
zbiornik na freon danfossa
separator oleju: Tepmrite
wziernik, reczny zawor do powrotu oleju
uzyte czesci
http://rybamcz.boo.pl/kaskada/kaskada.jpg
pogladowe zdjecie na colosc ukladu (bez kapilary i parownika 2 stopnia)
http://rybamcz.boo.pl/kaskada/making/PICT6697.JPG
juz zlozona calosc i wstepnie zaizolowana
http://rybamcz.boo.pl/kaskada/making/PICT6706.JPG
maksymalnie udalo nam sie osiagnac takie temp (-115 2 stopien, -60 pierwszy)
http://rybamcz.boo.pl/kaskada/making/PICT6754.JPG

1 stopien:
Aspera T2178G
skraplacz xxx kw
zawor rozprezny: cpev
czynnik chlodniczy: r507
akumulator cieczy na ssaniu/wymiennik ciepla pomiedzy ssaniem a tloczeniem
miedzystopniowy wymiennik ciepla: plytow
2 stopien
Aspera T2178G
czynnik chlodniczy: etylen (eten)
wykozystane 2 zwoje ze skraplacza jako dochlodzenie tloczenia
zawor rozprezny: kapilara 0.8mm - 2.3m
dwa wymienniki na ssaniu (jeden przed drugi za miedzystopniowym wymiennikiem)
zbiornik na freon danfossa
separator oleju: Tepmrite
wziernik, reczny zawor do powrotu oleju
uzyte czesci
http://rybamcz.boo.pl/kaskada/kaskada.jpg
pogladowe zdjecie na colosc ukladu (bez kapilary i parownika 2 stopnia)
http://rybamcz.boo.pl/kaskada/making/PICT6697.JPG
juz zlozona calosc i wstepnie zaizolowana
http://rybamcz.boo.pl/kaskada/making/PICT6706.JPG
maksymalnie udalo nam sie osiagnac takie temp (-115 2 stopien, -60 pierwszy)
http://rybamcz.boo.pl/kaskada/making/PICT6754.JPG

Chyle czola...

Chlodzicie tym sprzetem procesor od komputera? Niezly pomysl ale jak z halasem i iloscia miejsca w pokoju?

Chlodzicie tym sprzetem procesor od komputera? Niezly pomysl ale jak z halasem i iloscia miejsca w pokoju?
miejsca mam duzo, a glosne to niestety jest ze wzgledu na maxymalna wydajnosc, no ale nie uzywam tego na codzien, tylko do testow

Zawsze sie zastanawialem do jakich testow moze sluzyc takie ektremalne chlodzenie. Sam mialem kiedys wodne ale to bardziej dla zabawy. Co testujecie i jakie sa wyniki na tak ekstremalnie chlodzonym sprzecie?

Zawsze sie zastanawialem do jakich testow moze sluzyc takie ektremalne chlodzenie. Sam mialem kiedys wodne ale to bardziej dla zabawy. Co testujecie i jakie sa wyniki na tak ekstremalnie chlodzonym sprzecie?
http://rybamcz.boo.pl/zdjecia/bench/2600+%20mobil/aibench1.PNG
np taki oto barton 2600+ po podkreceniu...

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.