310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Rekuperacja w budynku wielorodzinnym

Dzień Dobry
Projektujemy budynek wielorodzinny ( ok. 30 mieszkań ) , Inwestor chce zastosować w budynku rekuperację.
Wypracowaliśmy schemat z indywidualnym nawiewem powietrza przez rekuperator do każdego z mieszkań i jeden kanał wyrzutowy zbiorczy dla wszystkich mieszkań.
Problem pojawił się w przypadku pomieszczeń z aneksem kuchennym .Zgodnie z warunkami technicznymi w przypadku takich pomieszczeń potrzebujemy dwóch kanałów wywiewnych w kuchni ( jeden podłączony do okapu kuchennego , oraz dodatkowy otwór wywiewny ) . Pytanie brzmi , czy można oba te kanały podłączyć bezpośrednio do rekuperatora ? Czy może istnieje jakieś inne rozwiązanie ?

Zgroza łączyć wentylację mechaniczną z okapem! Absolutnie nie! Okapy wpinać do osobnych kanałów!
Poza tym skoro chodzi o budynek wielorodzinny to zrezygnowałbym z rekuperacji na rzecz rotora.

Podstawową zaletą WM jest jej sterowalność. Nie spotkałem jeszcze by ktoś robił rekuperator na więcej niż jedno mieszkanie - to założenia jest chore! Będzie głośno drogo i fatalnie. Nie wierzę, że ktoś to zlecił!

Rekuperatory są osobne na każde mieszkanie - znalazłem coś takiego :

http://sklep.tora-wentylacja.pl/wyniki-wyszukiwania,19.html?sPhrase=okapu&iProducer=&sPriceFrom=&sPriceTo=

ale z uwagi na cenę raczej nie przejdzie . Więc dalej szukam rozwiązania .

a normalnie się nie da??
wywiew klasycznie i rekuperator na dachu??

jak już chcesz powiedzieć ze się nie da - powiem Ci ze się da - poszukaj innej centrali..

Polecam najnowszy rekuperator holenderskiej firmy Brink Climate Systems - Renovent Sky, więcej :
http://www.ned-air.pl/index.php/produkty/dokumenty/category/14-renovent-sky

lub proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy w Pana regionie:
http://www.ned-air.pl/index.php/znajd-instalatora.

A teraz z innej beczki - skoro nie można podpiąć odciągu kuchennego do rekuperatora , to czy rekuperator jako taki nie może być stosowany w kuchni ? - przecież tłuszcz w powietrzu to sprawa normalna - a w przypadku podpięcia przez odciąg - jest jeszcze szansa , że część tłuszczu zostanie na filtrze odciągu ? Oczywiście można powiedzieć , że podłączamy pochłaniacz bez podłączenia go do kanału , ale ten filtr też w końcu trzeba będzie wymienić .
Czy w instrukcjach od rekuperatorów jest napisane , że nie wolno go stosować w kuchni , a może że tylko w kuchniach w których mamy pochłaniacza ?
Będę wdzięczny za rzeczową odpowiedź.
pzdr

Tłuszcz w powietrzu to nie jest normalna sprawa w miekszaniu.
W przypadku pojedynczych mieszkań lub domków jednorodzinnych jest możliwość podłączenia okapu do rekuperatora. Wówczas centrala posiada osobne wejście specjalnie przeznaczone na okap, i takie produkty są w sprzedaży. Dlaczego osobne wejście? Ponieważ dotyczy to dwóch spraw tłuszczu oraz zapachów.
Czyszczenie centrali nie opiera się tylko na czyszczeniu/wymianie filtra ale i czyszczeniu sekcji odzysku ciepła.

I jeszcze jedno na marginesie. Pochłaniacza nie wpina się do żadnego kanału itp! Istnieje znacząca różnica pomiędzy pochłaniaczem a okapem!

Pan Łukasz ma rację... Tłuszczu nie ma w powietrzu, to co "strzela" z patelni i tak okap nie wyłapie. Sprawiająca wrażenie tłuszczu maź na szafkach i w okapie - to produkt spalania gazu! (tak jest zanieczyszczony) gdy mamy płytę ceramiczną tego nie ma!

O istnieniu takich rekuperatorów czytałem , niestety przedstawiciele handlowi nie podtrzymują tego co można przeczytać w kartach technologicznych . Dostałem jeden rekuperator , którego producent daje możliwość odprowadzenia powietrza z okapu ( klimor KCX ) - niestety przedstawiciel handlowy z firmy , która powyżej odpowiadała nie podjął tematu.

Teraz już raczej rekuperatory dobre konfiguruje się pod klienta. Wynika to ze znacznego obniżenie jakości tzw. znanych firm. Coraz powszechniejsze stają się styropianowe obudowy i "wygłuszenia" ... oszustwa w DTR-kach. 95% klientów ogląda towaru ( i nie słucha) "na żywo" tylko na podstawie zdjęcia i opisu! Producent wie o tym, więc do świetnej DTR-ki ( spotkałem już 127% odzysku ) dodać parę uwag "zadowolonego" klienta na forum muratora...
Przy zamawianiu skonfigurowanych reku - nie ma problemu z wyjściem okapu.

Witam,

Do zastosowania w układach, o których Pan pisze - wentylacja mechaniczna z odzsykiem ciepła w budynkach wielorodzinnych - są przeznaczone centrale wentylacyjne KOMFOVENT serii DOMEKT: http://www.ventia.pl/01-Centrale-Komfovent-DOMEKT-60-720-m-l-h/cid,45133,index.html
Centrale KOMFOVENT DOMEKT mają dodatkowy króciec wyciągowy do podłączenia okapu kuchennego lub można je "sprzęgnąć" z okapem kuchennym z własnym wentylatorem, żeby nie wytwarzać nadmiernego podciśnienia w pomieszczeniach.
Takie rozwiązania to standard w budynkach wielorodzinnych w Skandynawii. W Polsce temat dopiero raczkuje.
Ventia jest wyłącznym przedstawicielem central wentylacyjnych i rekuperacyjnnych KOMFOVENT w Polsce. Zapraszam do kontaktu z naszą firmą. Na pewno pomożemy: www.ventia.pl

Piotr

[quote:Łukasz Barnaś,153434]Zgroza łączyć wentylację mechaniczną z okapem! Absolutnie nie! Okapy wpinać do osobnych kanałów!
Poza tym skoro chodzi o budynek wielorodzinny to zrezygnowałbym z rekuperacji na rzecz rotora.[/quote]

Hmmm ciekawe techniczne podejście - a czym rózńi się rekuperator od rotora?
widze wiedze z Muratora lub jakiego "szkolenia technicznego" pomniejszego producenta rotorów ....

Wiele ciekawych modeli rekuperatorów można znaleźć tutaj: http://www.klimatsklep.pl/rekuperatory-cat-33.html
Sklep ten oferuje do tego profesjonalne doradztwo oraz montaż zakupionej jednostki czy przygotowanie całego systemu wentylacji.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.