cześć
mam WC dla niepełnosprawnych z drzwiami EI30 (w ścianie EI60) z którego wywiewam 100m3/h i teraz pytanie:
czy waszym zdaniem moge założyć że 100m3/h przeciągnie się przez takie drzwi? czy muszę dawać zawór ppoż EI60 w ścianie?
pzdr
Beata
cześć
mam WC dla niepełnosprawnych z drzwiami EI30 (w ścianie EI60) z którego wywiewam 100m3/h i teraz pytanie:
czy waszym zdaniem moge założyć że 100m3/h przeciągnie się przez takie drzwi? czy muszę dawać zawór ppoż EI60 w ścianie?
pzdr
Beata
musi być zawór.
musi być zawór.
nawet jeśli drzwi są tylko EI30 a nie EIS30? tzn bez dymoszczelności??
mi też się wydaje że musi być zawór, ewentualnie drzwi z EI30 z kratką (żaluzja z topikiem) - kolega mi mówił że ktoś takie robi (tzn atest na drzwi z kratką)
pytanie tylko z czego to wynika bo w WT nie ma stricte zapisu że nie można przeciągać przez drzwi EI30
nie musi być zaworu
chodzi o opory - najlepiej<10Pa
chodzi o opory - najlepiej
a jaki jest opór miejscowy na drzwiach EI30 bez dymoszczelności ?? :-)
IMHO nie przeciągniesz przez te drzwi 100m3/h przez typową instalację wywiewną, ze wzgledu na ich szczelność.
IMHO nie przeciągniesz przez te drzwi 100m3/h przez typową instalację wywiewną, ze wzgledu na ich szczelność.
też mi sie tak zdaje
ale one nie muszą być dymoszczelne (S) a jak nie są dymoszczelne to mogą mieć od dołu 6mm prześwitu co przy 100m3/h daje nam ok 8m/s prędkości - czy to już jest gwizd??
pal sześć gwizd (to wąska malutka szczelina o ostrych krawędziach, a 8m/s jest "średnio"). Ale podciśnienie i wyregulowanie instalacji....nie dasz przecież CAV ?
IMHO typowo: klapa 200x200 obustronnie okuta.
pal sześć gwizd (to wąska malutka szczelina o ostrych krawędziach, a 8m/s jest średnio). Ale podciśnienie i wyregulowanie instalacji....nie dasz przecież CAV ?
IMHO typowo: klapa 200x200 obustronnie okuta.
oki,dzięki za pomoc :-)