315
268
305
Strefa ekspertów HVACR

problem z doborem klimatyzatora

Witam,
Proszę o poradę, bo korzystałem już z kilkunastu chyba programów/formularzy doboru klimatyzatora i rozrzut w uzyskanym wyniku jest tak duży (od 1,6 do 4 kW) że w efekcie nie wiem jaki klimatyzator powinienem wybrać.
Chodzi o split do pokoju mieszkalnego:
- powierzchnia ok 18 m2 (4 x 4,5 x 2,5)
- ściana zewnętrzna od południa (4,5 m) ścięta od wysokości 1m (licząc od podłogi), okno 1,3 x 1,5m
- ściana zewnętrzna od zachodu 4m, z drzwiami balkonowymi (ok. 1,5 x 2 m)
- oczywiście analogiczne 2 ściany wewnętrzne
- od góry strych (pod dachówką płyty regipsowe), od dołu nieklimatyzowany pokój (w którym jest raczej chłodno)
- w pokoju zwykle przebywają 1-2 osoby
- dodatkowych źródeł ciepła raczej nie ma sensu liczyć (ew. jakaś średnia żarówka wieczorem)
Z góry dziękuję za odpowiedzi.

witaj
z doświadczenia mogę powiedzieć że w zupełności klimatyzator
o mocy 2,5 kW spełni swoja rolę. W pokoju (20m2) mam zainstalowany taki (okna od strony południowej)i w zupełności wystarczy. Nawet przy temperaturze zewn. 35stC w pokoju jest utrzymywana temp. 23-25 st.

Witaj.
Tak jak pisze poprzednik moc 2,5 [kW] w zupełności powinna wystarczyć. Pamiętać musisz o jakiejś rolecie lub zasłonce w oknie. Bo przez świecące słońce są duże zyski ciepła.
Nie napisałeś też ile pieniędzy chcesz przeznaczyć. Jeżeli chcesz coś dobrego, kup sobie model inwerterowy (płynna wydajność mocy chłodniczej). Jest odrobinę droższy, ale bardziej skuteczny, cichszy i szybko zwracają się koszty eksploatacji.
No i najważniejsze, niech montaż zrobi firma z branży chłodniczej a nie hydraulicy (bez urazy)
Pozdrawiam
Robert

Witam
Mam podobny problem jak osoba pisząca pierwszy post - nie wiem jaki klimatyzator dobrać, kontaktowałam sie z trzema firmami ale również podali duży rozrzut w zapotrzebowaniu klimatyzatora.
Podam kilka danuych pomieszczenia:
pow. ok 50 m2
jest to sala komputerowa (11 komputerów + monitory LCD)
11 osób
duże okna od strony południowej (w zasadzie oszklona jedna ściana)
budynek parterowy ze średnią izolacją termiczną ( w zimie chłodno).
Proszę o pomoc w doborze klimatyzatora (bądź dwóch), czekam na opinie ludzi którzy mają doświadczenie w tej materii

Witaj Dominiko.
Wg informacji które podałaś można przyjąć zapotrzebowanie na poziomie 9 - 10 [kW]. Proponuję montaż dwóch urządzeń ściennych po 5 [kW] każdy. Jak podjedzie do Ciebie porządna firma, na pewno zaproponuje Ci właściwy ich montaż. Chyba, że masz tam sufit podwieszany, wtedy można pokusić się o jakąś kasetę.
Z samych komputerów i ludzi masz zyski na poziomie 5 [kW], nie daj się więc wkręcić na 1 lub mniej niż 9 - 10 [kW].
Jeżeli masz więcej pytań pisz:info@klimaro.pl
Pozdrawiam
Robert

10 kw to zupelna glupota.

Jeżeli uważasz Mirku, że 10 [kW] to głupota, to może rozwiniesz swoją inteligencję i podzielisz się swoimi spostrzeżeniami i super fachowym doświadczeniem. Jak powiedziałeś A to powiedz również B.

domowy komputer nie wytwarza 5 kw ciepla.tyle ciepla produkuje serwerownia w sredniej firmie.

Chociaż 5kW to za dużo jak na zyski z ludzi i z komputerów to 10 kW wcale nie jest głupotą, biorąc pod uwagę duże oszklenie, ściany zewnętrzne, być może stropodach skoro to tylko parter, wentylację i dodatkowe urządzenia takie jak drukarki, ksero itp.

No to drogi Mirku oblicz mi zysk ciepła z informacji, które podała Dominika:
"jest to sala komputerowa (11 komputerów + monitory LCD)
11 osób
duże okna od strony południowej (w zasadzie oszklona jedna ściana)"
Albo masz problem z czytaniem, chyba że jesteś po kursie montażu klimatyzacji w jakiejś hurtowni i naopowiadali Ci jakiś bzdur.
Od kiedy jesteś w branży i ile masz doświadczenia, bo wydaje mi się, że niedługo? Jak nie masz doświadczenia to nie wypisuj bzdur.

wystarczy 2 kw.tam nie ma zadnych zyskow ciepla.przewymiarowany klimatyzator bedzie zle pracowal,przeczytaj sobie jakikolwiek podrecznik klimatyzacji.

I doszliśmy do setna sprawy. Jesteś jakimś zwykłym molem biurowym ,który nie ma nic wspólnego z doświadczeniem w montażu. Czytasz książki, artykuły i wydaje Ci się, że znasz się na temacie.
W takim razie napisz ile przyjmujesz zysków ciepła od 1 osoby i 1 komputera? Co takiego ciekawego piszą książki?
Albo schyl się do komputera i zobacz jaki masz tam zamontowany zasilacz, przeczytaj sobie pobór prądu i dodaj jeszcze monitor.

podaj wymiary i dokladniejsze dane pomieszczenia ukonczylem technikum chlodnicze mam 54 lata pracuje w duzej firmie w trojmiescie .serwisuje na codzien serwerownie i duze biurowce.dobranoc.

Nie odpowiedziałeś na pytanie. Jeżeli przyjmujesz 180 [W] zysków na 11 osób i komputerów to jesteś kolejnym fachowcem od siedmiu boleści.
To jest przykre, że są tacy ludzie, później muszę jeździć i po nich poprawiać. Niestety cierpi na tym użytkownik, bo musi zapłacić podwójnie.
Pozdrawiam wszystkich myślących racjonalnie;)
Robert

realia sa takie ze 60 procent kilmatyzatorow w biurach jest praktycznie nie uruchomianych.11 osob w pokoju nie dogada sie ze soba;jednemu bedzie wialo,drugiemu bedzie za zimno,trzeciemu zaglosno,czwartemu za goraco piaty postawi kwiatki pod klimatyzatorem,szusty ma uczulenie naklimatyzacje,siudmemu klimatyzator odslania lysine..itd

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.