310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

problem z klimatyzatorem lg LT-B2460HL

PROSZĘ O PODPOWIEDŻ.MAM PROBLEM Z KLIMATYZATOREM CO JAKIEŚ 5 MIN.WYŁACZAMI STEROWANIE SPRĘŻARKI.CZUJNIKI SĄ PRAWDOPODOBNIE W PORZĄDKU PRZY 20C MAJĄ OPORNOŚĆ OKOŁO 20kO.A NIEWIEM CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ TAKIEGO TAKIEGO WYŁACZANIA SPRĘŻARKI.ps.JEŚLI KTOŚ MÓGŁBY MI PRZESŁAĆ DOKUMENTACJE W/W KLIMATYZATORA BYŁBYM BARDZO WDZIĘCZNY.

niestety jak na podpowiedź to zbyt mało szczegółów aby cos jednoznacznie doradzić.
Czy układ jest w porządku pod wzgledem chłodniczym. Czy jast jakaś autodiagnostyka układu sterowania. I niestety przy analizie tego typu awarii podejście, że coś (w tym wypadku czujnik) jest PRAWDOPODOBNIE sprawny, bardzo utrudnia naprawę czegokolwiek. Aby przesunąć się dalej poszczególne punkty prawdopodobnych usterek należy jednoznacznie wykluczyć. Inaczej zagrzebiemy się i "prawdopodobnie" wszystko będzie dobre a układ nie zadziała.

może to być termistor w przegrzewającym się wentylatorze.....

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.