310
305
Strefa ekspertów HVACR

Problem z cugiem!

Witam wszystkich.
Dzis zainstalowalem w domu koze i mam wielki problem z cugiem.Otoz koza stoi na klatce schodowej, dosyc male pomieszczenie jednak wysokie na 6 m i stanowi odzielna czesc dobudowana do budynku.Pod sufitem zamieszczona jest kratka i to jest jedyna wentylacja w tym pomieszczeniu, nie ma kanalu wentylacyjnego, w zwiazku z tym musialem wykuc w scianie otwor i poprowadzic na zenatrz komin z blachy.Komin ma ok 7 m wysokosci i kiedy rozpali sie w kozie to cug jest super,ciagnie az milo, jednak kiedy tylko drewno zaczyna sie wypalac, wowczas zaczynaja sie problemy.Powietrze wraca, zaczyna plynac w druga strone!Wystarczy wrzucic kawalek gazety i podpalic a powietrze zaczyna plynac na zewnatrz a jak tylko zgasnie to wraca do srodka.Dodam ze koza nie ma zadnej regulacji cugu.Prosze o pomoc!!

kratka ma wiekszy ciag niz komin. Zeby to zmienic nalezy zastosowac nasade kominowa albo rotowenta. np Darco

Czy ciąg wraca jak otworzysz drzwi na dwór ?

Czy ciąg wraca jak otworzysz drzwi na dwór ?

nie wraca, nie ma to znaczenia czy dzrwi sa otwarte czy nie- przestaje sie palic zaczyna wiac do srodka, nie byloby w tym nic zlego gdyby nie okropny zapach spalezny

spalenizny oczywiscie.

.

no wlasnie nie jest, jest gola blacha a czym to ma znaczenie bo jestem laikiem

Przypominam, że gęstość gazów jest bardzo czuła na zmianę temperatury, co przy ochłodzeniu słupa powietrza powoduje jego gęstnienie, a większa masa to większy ciężar i większy nacisk słupa powietrza na palenisko kozy a tym samym na powietrze w pomieszczeniu. Ważna jest wielkość przekrojów poprzecznych słupów powietrza ich poziom wlotów i wylotów itd. (prawa naczyń połączonych).

Przypominam, że gęstość gazów jest bardzo czuła na zmianę temperatury, co przy ochłodzeniu słupa powietrza powoduje jego gęstnienie, a większa masa to większy ciężar i większy nacisk słupa powietrza na palenisko kozy a tym samym na powietrze w pomieszczeniu. Ważna jest wielkość przekrojów poprzecznych słupów powietrza ich poziom wlotów i wylotów itd. (prawa naczyń połączonych).

Moja sugestia:
Poprowadzić komin wewnątrz klatki schodowej i wyjść na zawnątrz jak najbliżej stropu (zaoszczędzisz na izolacji).
Kratkę nawiewną można by zrobić niżej (przy "kozie") o ile to możliwe.
Jeżeli nie ma możliwości takiej przeróbki ani ocieplenia komina to pozostaje nasada kominowa jak sugerował Tino.

Każdy kanał grawitacyjny powinien mieć izolacje, aby podnoszony słup powietrza o temperaturze przy wlocie np.20stC, był możliwie jak najmniej ochłodzony. Grubość izolacji zależy od mogącej wystąpić temperatury otoczenia. Kanał grawitacyjny biegnący w ścianach mieszkań, gdzie temperatura jest zbliżona do temperatury wlotu nie wymaga izolacji, ale już od stropu ostatniej ogrzewanej kondygnacji - wymaga, także kanały prowadzone w szybach instalacyjnych wymagają izolacji. Kanały grawitacyjne dymowe lub spalinowe przez większą lub prawie przez całą część doby odprowadzają powietrze tak jak kanał grawitacyjny wentylacyjny i to wtedy dochodzi w nich do odwrócenia ciągu i żadna nasada nie pomoże, chyba że wentylator dachowy.
Kanały grawitacyjne mieszkania powinny być wyprowadzone na jednakową wysokość, a nasada chroni przed zawiewaniem, wykorzystuje energie kinetyczną wiatru, ale nie na tyle, aby podnieść słup gęstego zimnego powietrza

czyli rozumiem ze caly komin musi byc ocieplony?Postanowilem ze czesc komina poprowadze w srodku, tzn ok 1,5 m, gdyz wiecej nie da rady bo przeszkadaja schody.Czy dziure ktora ykulem zeby wyprowadzic rure na zewnatrz, moge wykorzystac jako nawietrznik?Jest ona jakies 50 cm nad podloga.W zawiazku z tym ze poprowadze czesc komina w srodku, niestety musze uzyc 3 kolanek, teraz jest jedno.Czy to pogorszy cug?

Najlepiej, aby ocenił to ktoś kompetentny na miejscu i wydał opinię, bo każde załamane, każdy odcinek poziomy to strata ciśnienia czynnego. Zgodnie z normą, każde załamanie biegiu kanału dymowego (kolanko) powinno mieć możliwość inspekcji, aby podczas czyszczenia dobrze oczyścić kanał dymowy z sadzy oraz wewnętrzny płaszcz stalowy kanału dymowego powinien być ze stali żaroodpornej.
Jeżeli obecny ceglany kanał wentylacji grawitacyjnej jest gazoszczelny, drożny i może spełniać rolę kanału dymowego to można rozważyć aby do niego przyłączyć kozę i u podstawy kanału, max. 30 cm nad podłogą zamontować drzwiczki inspekcyjno - wyczystne, ponad dachem wyloty boczne kanału zamurować i wykuć otwór górny i zamontować samonastawną nasadę, chroniącą przed opadami i przed zawiewaniem. Kanał stalowy, który zamierzasz poprowadzić wewnętrznie, mógłby wtedy spełniać rolę wentylacyjną. Otwór nawiewny w ścianie zewnętrznej może być 50cm nad podłogą, ale musi mieć żaluzje, abyś mógł regulować dopływ powietrza, gdy na dworzu zacznie się obniżać temperatura.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.