310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Problem z klimatyzacja

Witam
Mam taki problem że w urządzeniu przed załączeniem mam
kilkukrotne uderzenie po instalacji po czym sie załącza
co może być przyczyną urządzenie ma moc 7,0 kw na chłód i 7,7 na grzanie prosze o pomoc

przewody mogą być luźne-przy bezpiecznikach,w jednostce wewnętrznej lub wjednostce zewnętrznej przy listwie podłączeniowej,przy styczniku,konektorach sprężarki,może być problem z kondensatorem rozruchowym.

Leon, od kiedy to się dzieje? Zaraz po montażu i uruchomieniu, czy jakiś czas już pracuje urządzenie? Podaj też markę i typ klimatyzatora (ścienny, kasetonowy)
Pozdrawiam
Robert

jakiego typu "uderzenie po instalacji " ?

Witam
Urządzenie jest firmy AQUA AIR, pracowało jakieś dwa lata bez problemu, uderzenia są po załączeniu wentylatora na jednostce zewnętrznej a przed załączeniem sprężarki jak się załącza sprężarka to łupanie ustaje a uderza ta że cała instalacja się rusza tak jak by było zapowietrzone

Witam Urządzenie jest firmy AQUA AIR, pracowało jakieś dwa lata bez problemu, uderzenia są po załączeniu wentylatora na jednostce zewnętrznej a przed załączeniem sprężarki jak się załącza sprężarka to łupanie ustaje a uderza ta że cała instalacja się rusza tak jak by było zapowietrzone a urządzenie jest ścienne

troche to dziwne bo teoretycznie wentylator i sprezarka powinny ruszyc razem, po dwoch latach zapowietrzona? podłacz manometry jezeli faktycznie jest zapowietrzona to bedzie widac :-)

Jak mam jakieś pojęcie o urzędzeniach to rozkręć obudowę i sprawdz czy przypadkeim nie oberwała sie "łapa" sprężarki lub śruba mocująca sprężarkę do "dna" jednostki zewnętrznej - miałem kiedyś taki przypadek w jakimś chińskim wynalazku :)

hej:) po pierwsze wcale wentylator nie musi ruszac wraz ze sprezarka:) jest to uzaleznione od typu urzadzenia i przede wszystkim od tego czy posiada ono regulator:) po drugie zapowietrzenie tez nie wchodzi w gre poniewaz urzadzenie nie funkcjonowało by dobrze:) a symptomy bylyby takie same jak przy za malej ilosci czynnika:) dlatego przychylam sie do diagnozy kolegi asffdfd o naderwanej nodze sprezarki. ale moze to byc tez zwiastunem konca sprezarki:) tak czy siak trzeba otworzyc pokrywe urzadzenia i sprawdzic te dwie mozliwosci:) pozdrawiam:)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.