310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Piekielnie gorący komin !!!!

Witam wszytskich . Mam problem ponieważ mój komin jest tak gorący , że można się nim poparzyć. Posiadam piec PER-EKO 25 KW . Dom to około 200 mkw. Czy to wina ustawień czy może piec jest za mały i zbyt często chodzi. Może przekrój komina jest za mały ? 14 x 14 cm czy tyle wystarcza ? Jeżeli ktoś z Państwa wie o co tu chodzi to proszę o radę.Dzięki

Z tego co napisałeś wynika ze komin jest ok. I dobór kotła tez wyglada na prawidłowy. Myśle ze to ustawienia sterownika sa błędne. Komin powinien być gorący. Sprawdz w dtr-ce jak powinna być prawidłowa temperatura spalin dla tego kotla srednio w tego typu kotłach temperatuta powinna wynosić od 120 do nawet 250 ale to juz zależy od kotła.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.