nie ściemniaj Wally sam poczytaj; cytuję:
"Komentarz i wnioski do "Analizy wydajności i sprawności
Centrali Rekuperacyjnej typu VX-0500-96"
"W badaniach tych nie liczono sprawności systemu dystrybucji wentylacji , stąd uzyskane w badaniach wydajności i spręż centrali VX-0500-96 mierzone w kanale (brak wiedzy o dokładnej lokalizacji punktu pomiarowego) wynikały bezpośrednio z dwóch warunków; użycie nawiewników o niewyspecyfikowanej charakterystyce, oraz brak nam wiedzy o stratach miejscowych na kratkach wentylacyjnych i kształtkach i kanałach pomiędzy centralą a punktem pomiarowym. Te czynniki wpłynęły na określenie rzeczywistego pomiaru strumienia powietrza i wydajności centrali , ponieważ pomiar uwzględniał opory lokalne pomieszczenia. Także brak wiedzy dotyczącej wielkości strat (zysków) cieplnych badanego pomieszczenia i kanałów doprowadzających i odprowadzających powietrze. Nikły zakres różnicy badanych temperatur (najniższa 20,5 deg C a najwyższa 25,64 deg C ) wskazuje na dosyć duży i możliwy błąd pomiarowy w badanym układzie.
Co udowadnia tezę , że skoncentrowano się na ogólnych pomiarach sprawności całościowego systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją poprzez centralę VX-0500-96 w niewielkich zakresach pomiarowych powietrza zewnętrzego.."
Jak na wyniki pomiarów za dużo tu niewiadomych.
A pomiarów sprawności temperaturowej centrali nie zalazłem, a wzrok mam dobry.
Śmiem twierdzić, że to (przepraszam) delikatny kant, posługiwanie się sprawnością wydajności jako sprawność odzysku ciepła.