Moc nagrzewnicy wodnej, a odszranianie wymienników do odzysku ciepła

Fakt 15 lat zajmuję się głównie domami i małymi rachunkami. Ale mimo wszystko proszę o kontakt może wyniknie z tego coć dobrego.

Nagrzewnice wodne w centralach z bypasem maja własny odrębny system zabezpieczający. Nazywa się to antifrost i działa tak ze w przypadku wykrycia temepratury 5 stopni za nagrzewnicą obniża prędkośc wentylatorów i/lub otwiera zawór gorącej wody na maksa do momentu az temepratura za nagrzwnicą nie podniesie się do 8 stopni. I masz problem z głowy.
Pozdrawiam.
ELEKTRA

Panie "Gnom" jeżeli chodzi o dokładne pytanie to brzmi: ile powietrza płynie by-passem, a ile przez wymiennik. jak długo trwa to odszranianie. o ile zwiększyć moc nagrzewnicy ? Wydaje sie że to jest najważniejsza część pytania. Jeżeli uważasz się za fachowca to odpowiedz na te pytanai, bez zbędnych niesmacznych komentarzy, które zniechęcaja ludzi do dyskusji na tym FORUM.

Chyba nie przeczytałeś wypowiedzi "Fajnie że pytasz", przecież zacząłem odpowiadać, fakt że niewyczerpujaco, ale to z prostego powodu, rozdział by o tym można napisać. Ale jesli zachęcasz mnie tak słodko to trochę napiszę. Generalnie można powiedzieć, że niebezpieczeństwo szronienia powstaje wtedy gdy temperatura na WYWIEWIE spada poniżej zera, gdy jest powyżej to nawet jak się wykrapla to nie szroni. Wniosek z tego taki że trzeba w jakiś sposób podnieść temperaturę WYWIEWU. Jednym ze sposobów jest zmniejszenie ilosci ciepła zabieranego z powietrza wywiewanego. Jeśli przepuścimy mniej powietrza na nawiewie przez wymiennik a więcej by-passem temperatura na wywiewie wzrośnie a na nawiewie spadnie. Określamy: 1. zakładamy temperaturę powietrza zewnętrznego. 2. zakładamy temperaturę i wilgotność powietrza wywiewanego 3. określamy strumienie powierza 4. Producent wymiennika podaje nam sprawność wymiennika dla tych parametrów. 5. pochylamy się nad wykresem i-x i wyznaczamy temperaturę na nawiewie za wymiennikiem dla której temperatura za wymiennikiem na wywiewie będzie przynajmniej 0 6. Jeśli chcemy dodajemy parę stopni zapasu i gotowe. PS. W normalnej wentylacji temperatury nawiewu +8 C stosuje się niezwykle żadko a więc gdy temperatura za nagrzewnicą spadnie do +5 C centrala a) wyłącza się b) zamyka się przepustnica c) otwiera się zawór d) załącza się pompa jeśli nie pracowała Każde takie zdarzenie jest traktowane jako poważna awaria i często w automatykach wymaga ręcznego resetu.

Nareszczie pojawiło się coś konkretnego.

No nareszcie dyskusja, której już dawno nie było. Uwagi kolegów o technice odmrażania słuszne, ale...uważam ,że zakresy temperatur trochę za wyskokie , poniewaz sprawnośc odmrażania jest trochę za niska. W centralach VX-96 użyto nowego sposobu odmrażania i pragnę sie tym podzielić. Sustyem nazywa się SAR (System Automatycznego Rozmrażania) .oTym bardziej ,że zamrażanie wymiennika zaczyna się niejedenorodnie - trudnio okrełśić w którym miejscu jest "więcej szronu/lodu" a w którym mniej. My kontrolujemy spadek ciśnienia na wymienniku w taki spsób ,że w pewnej "krytycznej" wielkości przepływu(równoważnej do ograniczenia pzrepływu powietrza większej jak 60-70%) - nastepuje redukcja prędkości wentylatora nawiewu powietrza zewnętrznego. proces ten trwa ok 5 minut, jełśi w tym czasie nadal wystepuje znaczna redukcja pzrepływu na wywiewie , wentylator nawiewny wyłacza sie na pare minut. Tym sposbem nie używamy żadnej dodatkowej energi cieplenej dl arozmrażania, ale rozmrażamy wymiennik ciepłem wywiewanego poweitrze. (w tymczasie mamy pewne ograniczenia w dopływie świeżego powietrza - ale proces trwa tylko pare minut) Energooszczędnie, wydajnie i efektywnie. Pozdrawiam uczestników gorącej dyskusji i nie konajcie,bo nie byłoby do kogo pisać. Wally. ps
Szcsegółów za dużo nie moge pwoeidzieć bo to jest nowe rozwiązanie ale działa niezawodnie.

No nie zupełnie. Nawet jak nawiew nie pracuje to powietrze z zewnątrz wchodzi na zasadzie podciśnienia. r Pozatym rozwiązanie takie może się w praktyce okazać mało przyjemne gdy np. palimy w kominku.

Wywiew ciągle działa tylko nawiew na pare miut się zmneijsza. Ppoza tym wentylacje kominkowe POWINNY mieć własne instalacje nawiewno-wyciągowe niezależne od innych instalacji. Wentylacja kominkowo-rekuperacyjna ze świeżym powiettrzem jest to niezgodne z prawem.

Niestety T.B. ma rację. Jak się wyłączy nawiew a działa wywiew to powietrze jest zasysane do pomieszczenia tylko z pominięciem odzysku no i oczywiście ma temperaturę zewnętrzną z więc musi zostac podgrzane przez system grzewczy domu (zwykle jest to tańsze niż grzałka elektryczna w centrali). Mam również pewne wątpliwości co do skuteczności systemu odmrażania opartego na pomiarze spadku ciśnienia. Czy ten pomiar odbywa się poprzez presostat czy przetwornik cisnienia ? Cenntralki posiadają zmienną prędkość obrotową wentylatorów, wydatek zależy też od oporów konkretnej instalacji a więc opór czystego wymiennika jest różny w zależności od warunków pracy w związku z tym spadek ciśnienia przy którym powinno zadziałać zabezpieczenie będzie inny dla każdego biegu centrali i dla każdej indywidualnej instalacji. Jak to rozwiązaliście? No i na koniec wyciąg z "warunków" § 150. 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.

Przepraszam ale ktoś pisząc na forum używa TB Mój podpis to pełne nazwisko.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.