316
305
Strefa ekspertów HVACR

Piec Ogniwo 20kW - znowu problem

witam,przed kupieniem pieca czytałem wasze komentarze w końcu się zdecydowałem - piec na ekogroszek Ogniwo 20kW
zamontowali coś poprzykręcali, fachowiec zapalił i poszedł. Ja nie śpię po nocach i próbuję go rozpalić,
dzisiaj się udało i w końcu nie gaśnie po paru godzinach grzania - na razie sukces,
ale żre węgla ok 80 kg na dobę - chyba trochę dużo. Dom jest nieocieplony, wymieniona instalacja na nową, nowe okna.
Może ktoś się zlituje i poradzi mi co zrobić zeby piec sie palił i spalal choć trochę mniej węgla . Piec ma sterownik Tech ST37, może wymienić go na coś co zautomatyzuje proces spalania. Dodam że niestety nie jestem fachowcem od ogrzewnictwa i raczej przy ustawianiu pieca posługiwałem się logiką, niestety zawiodła i wołam o pomoc fachowców lub praktyków.

Defro 19KW wiec ustawienia powinny byc podobne 13sekund podawanie groszku ,50-60sekund przerwa ,maly nadmuch powietrza [w Defro jest 6 zakresow]1-2zakres jest u mnie. Spalanie to jakies 20kg/24godz. Domek 120mkw.Wazne by piec byl czyszczony z sadzy-brudny nie osiagnie wysokiej temp. Powodzenia.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.