nie grzeje

Założyłem własnie nowy grzejnik na reczniki do nowo powstającej łazienki, ale nie chhce grzać. Mam centralne z wymuszonym obiegiem, ale nie wiem czy ma znaczenie to że rura która wchodzi do grzejnika z góry nie jest w poziomie tylko pod górę w kierunku grzejnika, i czy dolna rura wychodząca z grzejnika moze byc ok 20 cm niżej od wylotu z grzejnika ? Może przez to jest różnica ciśnień i nie grzeje ? Prosze o szybką odpowiedź

U mnie było podobnie i trzeba było zamontować pompe żeby wymusić obieg, pozostałe grzejniki w całym domku grzały bez problemu a w łazience nowy grzejnik nawet sie nie zaletnił, okazało sie że tylko pompa moze załatwić sprawe chyba że zdecydowałabym sie na całą mocernizacje węzła, domek ma CO miejskie.

Z tego co piszesz o rurce zasilającej do grzejnika, że ona idzie w górę w jego kierunku, to w tym miejscu gdzie ona jest najwyzej tworzy się poduszka powietrzna i nie przepuszcza wody. Trzeba założyc w tym miejscu odpowietrznik automatyczny albo przerobic rurke tak żeby był sdpadek w kierunku grzejnika.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.