Witam
Dla wszystkich, którzy parają się wentylacją. Jeżeli macie obiekt inny niż standardowe biuro to nie musicie dalej tego czytać. Jeżeli natomiast zamarzy sie wam wentylacja np. w szpitalu to "Kup sobie Ventusa"!!!!!!!!! Te urzadzenia nie nadaja się do pomieszczeń czystych. Te urządzenia nie są w stanie osiagnąć sprężu większego niż 450 Pa. Jeżeli ktoś ma nawiewniki z filtrami absolutnymi to niech sie dwa razy zastanowi. Może centrala która my kupiliśmy jest za mała żeby się nią zaczął przejmować serwis VTS (za mało zarobili) ale my musimy. Nasz kochany Inspektor Nadzoru to fachura z krwii i kości co zęby zjadł na wentylacji. Dużo by tu pisać i powyższe może się wydawać lakoniczne ale najlepiej przemawiają fakty i liczby. Dla zainteresowanych udostępniam pełną korespondencję (oj bogatą, bogatą a czego tam nie wypisują....). Szanowni użytkownicy portalu poddaje pod rozwagę. NIE ZAWSZE TO CO JEST W OFERCIE DOSTAJECIE NA BUDOWE!
Pozdrowienia
ispklima

Czy była to centrala podwieszana, czy stojąca?

Jeżeli to jest centrala VS-10 lub VS-15 to one maja silniki na 230V i małe w konsekwencji mały spręż dyspozycyjny. Podaj parametry tej centrali.....

Centrala to VS-21-R-CH/F. Ofertowane przez VTS V=1850m3/h cisnienie dyspozycyjne dP=750Pa
ispklima

Hmmmm, VS-21 i nie osiąga takiego sprężu przy tej wydajnosci?? dziwne!! tam jest 3-fazowy zespół wentylatorowy z falownikiem. Może coś jest popieprzone z automatyką i podłączeniem silnika??

Rozruch dokonany przez autoryzowany serwis VTS :((( Pomiary z resztą też.

rozumiem, że po odpaleniu centrala została "rozkręcona" na maxa ? możesz podać jaką osiągnęła wydajność i jaki był prąd pobierany przez silnik....serwis chyba zrobił takie pomiary ? no i jaka była częstotliwość na falowniku ?

Jeżeli chodzi o centrale VENTUS VTS - pozostała tylko marka firmy, która była wypracowana przez wiele lat. Jakość tych urządzeń pozostawia wiele do życzenia. Serwis składał mi centralę przez prawie 2 tygodnie. Sam docinał płyty. Po uruchomieniu dochodzi jeszcze hałas od urządzenia - pomiary wykazały, że tabela podawana przez producenta jest tylko "wirtualną rzeczywistością" dla VTS. Moim zdaniem firma poszła na całkowitą łatwiznę - usunięto wszystko co się dało z centrali - dla obniżenia kosztów. Był to ostatni, dobrowoly zakup - może na pewnym temacie VTS zablokuje temat.... i będę zmuszany do kupienia. Oby do tego nigdy nie doszło.

Irek Ty lepiej przyznaj się jak Ci gość od automatyki podłączył silnik i kabelki pomylił... No jak tu można 750 Pa osiągnąć ;) jak wentylator.... i tu trzy kropki
Przestańcie... Irek Tobie by się przydała kosmiczna przygoda... jak Twojemu imiennikowi z BB ;)

Całkowicie niemożliwe, żeby nie byli w stanie osiągnąć wyższych spręży. Istnieje oczywiście możliwość, że program doborowy zrobił błąd i podał za małe obroty ale ponieważ jest falownik spokojnie można podjechać w górę. Oczywiście istnieje ograniczenie mocy silnika ale zanim zaczniecie zmieniac silnik sugeruję prawdzić 2 rzeczy.
1. Zmierzyć spręż całkowity wentylatora i spręż dyspozycyjny a nie wydatek (zakładam z góry że był mierzony wydatek,. Może jest spręż tylko nie ma wydatku?
2. Czy częstotliwość na falowniku jest ustawiona na 50Hz czy zgodnie z kartą doborów?
Jak już się sprawa wyjaśni uczciwie byłoby napisać na forum w czym był problem.

Pomiary wykonane prze autoryzowany serwis VTS z Krakowa: dla 51HZ prad 1,4A; Vn=1510 m3/h; Pt=180Pa + Ps=145Pa.REWELACJA
dla 62Hz prąd 2,3A; Vn=1710 m3/h; Pt=270Pa + Ps=155Pa. CORAZ CIEKAWIEJ. Serwisant PL021. Jest ktoś kto jednoznacznie stwierzi co zrobic????????
Irek

Czy możesz mi przysłać dobór centrali , najlepiej w .pdf
I podaj proszę jak mierzyli Pt i Ps i między jakimi punktami.

Układy z filtrami absolutnymi mają swoją specyfikę, o której projektanci nie zawsze pamiętają. Nowe filtry absolutne w typowo zaprojektowanych instalacjach stawiają opór ok. 250 Pa, potem opór wzrasta i osiąga wartość 500-600 Pa gdy filtry są do wyrzucenia. Układy z "absolutami" wymagają więc regulacji przepływu, kompensującej wzrost oporów w trakcie eksploatacji.
Nie wolno ze wspólnego kanału zasilać filtrów absolutnych i zwykłych kratek, chyba że na odgałęzieniach zostaną zastosowane regulatory przepływu.
Po krótce opisałem pierwsze źródło problemów.
Drugie źródło problemów wynika z charakterystyki wentylatora. Czasami bywa tak, że pewien okrewślony typ wentylatora przeliczony na projektowany spręż dyspozycyjny (np: 750Pa) będzie się zachowywał nieliniowo jeżeli opory rzeczywiste są znacznie (50% i więcej) mniejsze od projektowych.
Konieczne jest wtedy sprawdzenie charakterystyki wentylatora w nowym punkcie pracy.
Można to zrobić łatwo, szybko i nie mając danych wentylatora. Szybkie sprawdzenie polega na tymczasowym kryzowaniu kanału w celu uzyskania oporów zbliżonych do założonych w projekcie. Można domniemywać, ze w Pana przypadku projektant wyliczył opory sieci na 250 Pa. Przyjmujemy, że opór czystego filtra absolutnego to 250 Pa. Należy przesłonić światło kanału pasem blachy w taki sposób, żeby przy prędkości wentylatora zgodnej z doborem fabrycznym VTS otrzymać spręż dyspozycyjny zbliżony do w/w 500Pa.
Teraz wystarczy zmierzyć wydatek dobrym anemometrem i już wiadomo czy nawalił VTS czy projektant. Osobiście obstawiam ten drugi przypadek.

Nie spotkałem ani jednego wentylatora na świecie ,który miał by liniową charakterystykę sprężu do wydajności wentylatora kolego "gg" (chyba, że na wykresie logarytmicznym, ale tak nie pokazują producenci), tak więc nie pisz o zachowaniu sie wentylatora "liniowo".
Jeśli projektant zaprojektował filtry absolutne to przy 200Pa w centrali ten system bedzie działał tylko parę dni,albo nawet wcale.
Wymienić wentylator i tyle (jeśli jest miejsce)

Wymienic wentylator czy wymienic tylko silnik i falownik? Dla ponownego doboru wychodzi ten sam tylko z inna predkoscia obrotowa i inna moca.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.