"Koszulkować" komin, czy nie?

Murarz się nie popisał i spaprał komin od kominka.
Wewnątrz, między niektóre cegły można palce wsunąć miejscami na 2-3 cm !, a wkrętak wszedł na głębokość połowy cegły !
Po prostu fuga jest niepełna, niewypełniona należycie zaprawą i niewygładzona. Fuszerka.
Mam obawy, że w tych zagłębieniach będzie się gromadzić sadza i usunięcie jej będzie niewykonalne.
Komin ma wymiar wewnętrzny 20x20 cm (miał mieć 21x21 cm) i wysokość od wlotu dymu do ujścia ok. 4 m.
Zastanawiam się nad włożeniem do środka komina wkładki ze stali żaroodpornej.
A jeżeli już ją włożyć to czy na pełną wysokość komina tzn. z wyczystką i odprowadzeniem skroplin, czy wzorem rozwiązań zachodnich (podobno) w miejscu wejścia rury dymowej do komina zamiast trójnika przyłączeniowego wstawić kolano 45 st. i wkład potraktować jako wyczystkę.
Wkład będzie zainstalowany obok komina, a odległość osi króćca wylotu dymu z wkładu i osi przewodu dymowego w kominie wynosi 68 cm.
Proszę o uzasadnione opinie.

Dla swojego zadowolenia że nie będziesz miał po niedługim czasie przebarwień na kominie powinieneś zainwestować i zamontować wkład jeżeli będziesz mial dojście zastosuj kolano wyczystne, a wkład na całej długości komina i nie zapomnij o doprowadzeniu powietrza do spalania.

Koniecznie musisz wstawić wkład z rur żaroodpornych o średnicy króćca wylotowego z wkładu kominkowego oraz ważne jest, aby wysokość efektywna kanału dymowego mierzona od króćca wylotowego wkładu kominkowego do poziomu wylotu odpowiadała zaleceniom producenta tegoż wkładu kominkowego, (Czym większy przekrój poprzeczny kanału dymowego tym musi być dłuższy kanał dymowy a więc nie możesz dużego wkładu kominkowego zamontować w salonie niskiego budynku, chyba, że komin dymowy wysoko wyprowadzisz ponad kalenice). Łącznik (czopuch) łączący wkład kominkowy z wkładem żaroodpornym w kanale murowanym także musi być ze stali żaroodpornej, ponieważ tam występują najwyższe temperatury. Doprowadzenie kanału nawiewnego od góry do podłogi przy parterowym budynku gdzie jest wkład kominkowy jest dobrym pomysłem, bo napływ świeżego powietrza od góry przez otwór przy podłodze ma większe opory przepływu niż przy poziomym kanale nawiewnym i będzie następował w wyniku podciśnienia wytworzonego w wyniku ujścia gorących spalin kominem dymowym, a więc unikniesz niepotrzebnego większego nadmuchu, gdy w kominku słabiej się pali lub, gdy się nie pali. Dokładnie to potrzebna jest wizja lokalna, aby na miejscu dobrać przekrój kanału nawiewnego i sposób jego prowadzenia i czy wykonanie jest zgodne z przepisami ppoż. Czy nie masz tam w rejonie mistrza kominiarskiego?
Rozporządzenie dotyczące warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki nakazuje, aby kanały dymowe wyposażone były w otwory rewizyjne zamykane szczelnymi drzwiczkami - jeżeli wkład kominkowy jednocześnie potraktować jako otwór rewizyjny zamykany szczelnymi drzwiczkami to można czyścić kanał dymowy od strony wkładu kominkowego.

Oczywiście miałem na myśli rury żaroodporne ze stali 1.4828.
Producent wkładu podaje minimalną średnicę przewodu dymowego równą 180 mm (taką mogę zastosować) i wysokość 4 m.
W moim przypadku efektywna długość kanału dymowego wyniesie ok. 5 m.
Komin umieszczony jest tuż przy kalenicy i wystaje ponad nią ok. 60 cm.
Po konsultacji z miejscowym mistrzem kominiarskim zdecydowałem, że komin będzie miał wyczystkę, aby wkład kominkowy nie pełnij jej roli.
Dziękuję za sugestie dotyczące dopływu świeżego powietrza.
Kominiarczyk, proszę o opinię na temat rury elastycznej "duoflex" do połączenia wkładu z właściwym kominem.

Dodam, że króciec wylotu spalin z wkładu ma średnicę 200mm i konieczna będzie redukcja na 180 mm.
Planuję ją założyć tuż przy króćcu.
Jak wspomniałem producent wkładu dopuszcza minimalną średnicę kanału dymowego równą 180 mm, tak więc chyba nie powinno być kłopotów z odprowadzeniem spalin.

W kolejnych numerach kwartalnika "Kominiarz Polski" nr 4/2001, 1/2002, 2/2002, 3/2002 ( http://www.kominiarz.org.pl/archiwum.htm )znajdziesz artykuły dot. doboru przekrojów otworu paleniska do kubatury pokoju lub powierzchni pokoju i jaką wysokość i przekrój powinien posiadać kanał dymowy, można jeszcze przekrój i wysokość kanału dymowego przeliczyć z mocy cieplnej wkładu kominkowego.
Rury elastyczne "duoflex" ułatwiają wykonawcom połączenie króćca z kanałem dymowym, ale jak już pisałem w łączniku jest najwyższa temperatura i jeżeli ma być to wkład kominkowy dla ozdoby to można taką rurę założyć, ale jak masz zamiar palić w wkładzie kominkowym trochę intensywniej niż od święta to koniecznie musi być to rura z stali żarodopornej.

Prosze o pomoc ,mm dosc palenia w piecu bo często zapalała mi sie sadza więc podłaczono mi piec do innego komina dalej to samo ,poradzono mi aby do komina włożyc czarna rure dalej to samo nie mam siły .Zabija sie rura i dookoła nie zbiera sie sadza pale tylko dobrym weglem i suchym drzewem .Teraz słysze ,ze żaroodporna rura załatwi ten problem.Czy napewno? proszę o pomoc

Nie rozumiem jak tak można spaprać pracę przy kominie ;/ dlatego właśnie jestem zdania, że takie rzeczy powinien wykonywać tylko i wyłącznie polecony fachowiec bo system kominowy jest bardzo bardzo ważny w domu :) poprzeglądaj oferty i serwisy, które się tym zajmują :) kiedy miałem wyprowadzić komin z małego magazynu skorzystałem z porad i materiałów z e-kominy

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.