Witam was wszystkich. Pisze do was bo mam problem z hałasującą wentylacją wyciągową na sali konferencyjnej. Pomieszczenie wysokość 3.5m , około 120m2 Poprowadzona jedna rura stalowa fi200 nie izolowana. Jest ona umieszczona bezpośrednio nad anemostatami o średnicy 170mm. Liczba anemostatów wywiewnych 5 rozmieszczone co około 2 metry. Niestety miejsca między stropem a sufitem podwieszanym jest mało bo tylko 18-19cm , rura trochę jest spłaszczona dlatego się mieści. Wentylator wyciągowy jest umieszczony na samym szczycie dachu i prowadzi do niego tylko ta jedna rura fi 200. Instalacja już jest dość stara i nie można z niej korzystać podczas przemówień bo tak hałasuje. Moim pierwszym krokiem jaki chcę zrobić to zainstalowanie regulator obrotów tego wentylatora. Ze względu na małą ilość miejsca między stropem a sufitem podwieszanym (kasetonowy) chciałem wymienić rurę na prostokątną izolowaną. Co o tym myślicie i jakie są wasze rady? pozdrawiam