310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Głośna praca okapu

Mam okap podszafkowy o wydajności 260 - 585 m3/h. Jest on podłączony do komina bloku w ten sposób że poziomy kanał 125 mm prowadzacy do pionu ma założone klapy zwrotne przeciwpożarowe i regulator przepływu powietrza 190 m3/h. Efektem tego jest odbijanie części powietrza i powrót do okapu co powoduje duży hałas. Proszę o podpowiedź co zrobić by okap pracował cicho zgodnie ze specyfikacją hałasu okapu przy dalszym podłączeniu do wentylacji kominowej.

Jeśli instalacja okapowa projektowana była na wydajność 190m3/h, to o takiej maksymalnej wydajności należy okap zakupić. Inaczej ciągle będziesz narzekał na hałas- przewody i elementy systemu po prostu nie są przystosowane do takiej ilości powietrza (2x większej jak piszesz), więc generują hałas.
Hałas, który podają ci producenci to tak naprawdę pic na wodę. Z reguły jest to hałas w wyidealizowanych warunkach.
Albo więc wymień okap na taki o wydajności do 190m3/h, albo nie używaj swojego okapu na wyższych biegach. Każda zwiększona wydajność w stosunku do projektowanej będzie generować ci uciążliwy hałas.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.